DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

01.11.2017 в 12:08:16

genuimous, коллектор делаю, да. Думал, что в крайнем случае просто смогу поменять местами коллектор подачи и обратки - тогда не нужно даже хвосты оставлять. У меня в коллектор приходит прямое соединение с накидной гайкой.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

01.11.2017 в 13:31:32

Тогда поставьте неправильно коллекторы (к красному подключите обратку, к синему подачу) и разводите правильно трубы (от красного пусть идет на крайний фитинг, от синего на второй с края), потом просто перекините трубы подачи к коллектору. Вводные трубы тогда все равно придется оставить с запасом, либо сделать их правильными, но заколхозить на них какой-нибудь переходник, который потом уберете.

Кстати а мои сварные стальные батареи purmo вам не понравились? они бывают разной высоты, есть совсем маленькие по 30 см всего. Кстати греют они хорошо, выглядят красиво, моются легко.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

01.11.2017 в 13:52:21

genuimous, Ваши понравились, надо найти их в продаже, посмотреть живьем.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.11.2017 в 14:02:17

DolinEA написал: Вы имеете ввиду расстояние от оси радиатора до стены? Если да, то об этом я уже думал - пока что будет проставка 5 см, через которую будет висеть радиатор. В итоге расстояние от оси до стены будет 75мм. Потом (летом), когда буду ставить радиатор толще (скажем 100мм) я уберу проставку и у меня будет такое же расстояние от стены

Если есть подозрение, что придется менять радиаторы, то ставьте панельные радиаторы с центральным нижним подключением. У некоторых производителей радиаторов (например ВогельНут), расстояние от стены до бинокля (Н-образная арматура нижнего подключения) располагается для всех их панельных радиаторов на одинаковом расстоянии. Т.е. не составляет проблемы поменять радиатор типа 11 на радиатор типа 33 (и т.д.) и на радиатор другой длины и/или высоты.

Кстати, на показанной серии Т6 термоголовку можно ставить с любой стороны радиатора, что тоже важно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.11.2017 в 14:06:52

genuimous написал: они бывают разной высоты, есть совсем маленькие по 30 см всего

Есть панельные радиаторы высотой и 200 мм.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

01.11.2017 в 23:33:53

Inch1964, там смысл поставить панельные временно, те которые "на халяву" от застройщика. Но поставить так, чтобы потом заменить на рифар с нижним. А не из любви к панельникам DolinEA,

DolinEA написал: genuimous, сегодня посмотрел на свои радиаторы - у них подача идет ко второму отверстию от края:

у панельных - вторая, у биметалла, трубчатых - крайняя подача

DolinEA, теоретически можно, но придется купить перекрестный узел подключения, такие есть у herz или meibes например

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.11.2017 в 04:29:15

master.msk, Эти с межосевым 50 мм или 70? В этом может получиться проблема. Определитесь уже менять или не менять. Если менять меняйте сразу на нужные и делайте подключение из стены. Может потом поменяю обычно выливается в долбежку и переделку.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 08:54:52

master.msk написал: там смысл поставить панельные временно, те которые "на халяву" от застройщика. Но поставить так, чтобы потом заменить на рифар с нижним.

Конечно, дело вкуса вопрошающего что на что менять, но не вижу преимуществ секционного Рифара перед панельными радиаторами. Наоборот, считаю, что они хуже панельных.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

02.11.2017 в 10:05:10

Конечно, лучше сразу ставить, тем более что стены не штукатурены, панельные будут криво в любом случае В этом тоже кстати преимущество биметалла, что можно на штыри- крюки повесить Но лучше и биметалл на уголки, т.к стены ровные должны быть. Не "визуально ровные", а ровные, чего можно добиться исключительно штукатуркой по маякам, уже столько раз это повторил разным людям, удивительно, что такие простые вещи кто то не может понять И еще для "универсального подключения" нужны не гнутые трубки из стены, а водорозетки+трубки, т.е, в комплексе с заменой узла подключения получится круглая сумма, +дырки в стене и криво висящий биметалл

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 10:29:17

master.msk написал: Конечно, лучше сразу ставить, тем более что стены не штукатурены, панельные будут криво в любом случае В этом тоже кстати преимущество биметалла, что можно на штыри- крюки повесить

Кривые стены - это другая тема. К примеру у нас окно имеет ширину 2400 мм. Были установлены к одному краю окна секционные МС140-500 8секций, имеющие длину 880 мм. Было некомфортно, т.к. от окна дуло холодом в сторону кровати. А панельный радиатор можно было бы поставить длиной 2-2,4 метра выбрав его тип по необходимой мощности. Поставили конвектор КСК длиной 1,6 метра (длиннее не выпускают к сожалению) - дуть от окна перестало. И кривизна стены не помешала.

А если ставить секционный Рифар (выпускается кажется максимум 14 секционный), то его длина была бы только 1,12 метра, и был бы еще перебор по тепловой мощности, что привело бы к работе термоклапана с термоголовкой в старт-стопном режиме. А это бы сильно ухудшило комфортность отопления, т.к. радиатор бы работал 1 час, а потом бы один час был холодным.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

02.11.2017 в 14:14:45

master.msk написал: Inch1964, там смысл поставить панельные временно, те которые "на халяву" от застройщика. Но поставить так, чтобы потом заменить на рифар с нижним. А не из любви к панельникам DolinEA,

DolinEA написал: genuimous, сегодня посмотрел на свои радиаторы - у них подача идет ко второму отверстию от края:

у панельных - вторая, у биметалла, трубчатых - крайняя подача

DolinEA, теоретически можно, но придется купить перекрестный узел подключения, такие есть у herz или meibes например

master.msk, совершенно верно, хочу временно оставить эти, но так, чтобы безболезненно поменять. Спасибо огромное! Даже не догадывался, что такие бывают! Нашел такой узел даже под угловое соединение. Цена конечно повыше, но жить можно.

Hitgher, везде 50. И у имеющихся сейчас радиаторов и узлов и у планируемых.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.