Segey_74
Segey_74
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Дмитров

Сообщений: 38

02.11.2017 в 10:50:07

Добрый день! Да есть много похожих тем. Но тем не менее. Для безрасчетной канализации внутри принято делать уклон 2 см/метр при диаметре 110. У меня получается участок от унитаза до вертикального стояка длиной 70 см с перепадом 1см/метр. Унитаз не конечный "потребитель". За ним следует ванна и мойдодыр. На сколько критичен перепад 1 см/метр в этом случае?

И второй вопрос: как можно организовать слив из ванны, если отверстие (центр) 50мм находится на высоте около 130 мм от уровня пола? Стандартные ножки, высота до борта ванны около 56 см. Или не должно быть каких-либо проблем?

Спасибо!

0
Alexvas
Alexvas
Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

02.11.2017 в 11:21:02

Для нормального слива ванны нужно чтобы выход сифона ванны был выше входа в канализацию. У Вас высота от пола не такая и большая - есть специальные сифоны с низким гидрозатвором (по другому не знаю как объяснить). Может они подойдут. По первому вопросу - на мой взгляд уклон не сильно критичен, главное что он есть.

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

02.11.2017 в 19:11:24

Рекомендуется ага.Только в новостройках постоянно встречаю сначала 10см/м,а перед входом в стояк контруклон.И все равно смывается.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2017 в 19:24:59

Segey_74 написал: На сколько критичен перепад 1 см/метр в этом случае?

Не критичен. Безрасчётный уклон с явным перебором выбран и можно его смело уменьшить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу