15.11.2017 в 14:35:04
Отвод обратки сливал, идёт нормальным напором
15.11.2017 в 14:41:57
gigant22rus написал: Отвод обратки сливал, идёт нормальным напором
Это другое, это давление в системе. А чтобы была циркуляция нужно не давление, а ПЕРЕПАД давления.
Если у Вас радиаторы греются так же как на вышеприведенной картинке и подача с обраткой не перепутаны, значит уже на источнике опрокинулся перепад давлений.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.11.2017 в 14:45:34
gigant22rus написал: Опять же когда сливали обратку в канализацию, то радиаторы полностью были кипяточные, даже трубы под полом чувствовались
это не показатель правильности подключения радиатора
gigant22rus написал: Отвод обратки сливал, идёт нормальным напором
А вот это уже плохо и не понятно .Если на этом же стояке у соседей всё нормально ,значит перепад давления в стояках присутствует . Может все же проверить подключение радиатора? Еще раз .И посмотрите у них расход на счетчике.
@fev.santeh Инста
15.11.2017 в 14:46:35
Inch1964 написал: значит уже на источнике опрокинулся перепад давлений.
так пишет ,что у соседей всё нормально
@fev.santeh Инста
15.11.2017 в 15:11:29
Вчера поднялся к соседям, у них радиаторы намного меньше, вместо двух панелей одна, и по размеру меньше, расход посмотрел 0.088
15.11.2017 в 15:20:47
Может перекрестный мультиплекс поставить или попробовать трубы удлинить и проверить все варианты подачи и обратки. У соседей расход даже меньше. Значит циркуляция хорошая.
15.11.2017 в 15:22:24
В идеале бы и перепад измерить ...
15.11.2017 в 15:28:36
EV.SA написал: так пишет ,что у соседей всё нормально
Может там стояк по Тихельману сделан. На средних этажах могла опрокинуться циркуляция. Известная болезнь разбалансированной попутки по Тихельману.
Что будет показывать теплосчетчик при циркуляции шиворот-навыворот - непонятно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.11.2017 в 15:36:45
Inch1964 написал: Что будет показывать теплосчетчик при циркуляции шиворот-навыворот - непонятно.
на сколько помню ,эльф выдает ошибку
@fev.santeh Инста
15.11.2017 в 21:29:13
Некоторые теплосчетчики 0 показывают при обратной циркуляции. Но тут то 0.1 ...
16.11.2017 в 09:16:23
SergSB написал: Некоторые теплосчетчики 0 показывают при обратной циркуляции. Но тут то 0.1 ...
Не спорю. Но если общий стояк сделан по схеме Тихельмана, как на нижеприведенной картинке справа вверху, то на средних этажах, может периодически опрокидываться циркуляция в разные дни и время суток (давление в стояке подачи становиться меньше, чем в стояке обратки или сравнивается) или циркуляция практически полностью останавливается.
Да еще часто встречается, что на основании стояков застройщик вместо АРПД установил обычные балансировочники, что приводит к разбалансировке ещё и между разными стояками
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу