master.msk, инженерные системы- электрика и сантехника. Посмотрите в инстаграм patutin_pro
04.11.2017 в 15:25:35
master.msk, инженерные системы- электрика и сантехника. Посмотрите в инстаграм patutin_pro
04.11.2017 в 15:36:19
Катерина Р написал: искривление канализационного стояка недопустимо - будет приводить к постоянным засорам
коллекторы за инсталляцией недопустимо - невозможно обслужить. отсутствие (?) обратных клапанов за фильтрами грубой очистки(?) - это критично?
Вот эти претензии и выскажите бригаде.
ИМХО (IMHO)
04.11.2017 в 16:04:11
ADM05 написал: Доступ к перекрывающим воду кранам - должен быть легко доступен.
это, типа как, "вода должна быть сильно мокрой" ? ... Если сделать большой люк над коллекторами, то доступ для обслуживания будет. Не знаю, насколько лёгкий, но - будет. А "лёгкий доступ" в моем понимании, это когда никаких стен, когда предмет лежит на маленьком столике посреди комнаты.
04.11.2017 в 16:05:40
Хм. Судя по фото трубы от стояков к счетчикам подходят снизу? А где вводные краны, фильтры грубой очистки? Тоже за инсталляцией? А как почистить? А над инсталляцией места вагон и, подозреваю, зашит короб вровень с инсталляцией до потолка? Да и "Аварийка с чердака обнаружила засор", а засор-ли они обнаружили? Или искривление стояка было принято за засор?
04.11.2017 в 16:06:31
ADM05 написал: Стояк канализации - должен быть прямой.
такого требования тоже нет в СНИПах...запрещаются повороты стояка на 90 градусов - вот это да, есть такое.
04.11.2017 в 16:48:40
отвлеченный вопрос но вроде в тему --- у вас не было разногласий по оплате или прочих конфликтов? Может вам банально подосрали?? Причем таки в буквальном смысле. Тогда ваши рабочие и есть проблема.
04.11.2017 в 18:12:18
ale написал: Да и "Аварийка с чердака обнаружила засор", а засор-ли они обнаружили? Или искривление стояка было принято за засор?
Скорее всего,видеоинспекцию им врядли выдавали.Если струну пихали,могла упереться,если трос должен был пройти. И как "бригада"собиралась гипотетический засор снизу пробивать,стояк разбирать снова?Отводы по 45гр на стояке допускаются,часто встречаю в СЖФ все нормально работает.
04.11.2017 в 19:34:43
Грэй написал:
ADM05 написал: Стояк канализации - должен быть прямой.
такого требования тоже нет в СНИПах...запрещаются повороты стояка на 90 градусов - вот это да, есть такое.
Неправда. Не допускаются углы 90 градусов на горизонтальных участках канализации.
Смещение вертикального участка в сторону не допускается.
СНиП 2.04.01-85 Водопровод и канализация зданий, пункт 17.3:
04.11.2017 в 19:45:12
Катерина Р, без фотографий, на которых было бы видно подключение инсталляции к стояку, толком сказать ничего нельзя, только гадать. То есть 100% понятно, что накосячили, непонятно только как именно.
Например, в унитазе может плавать чужое гуано, если под тройником, куда он подключен, есть изгиб вертикального стояка - а у Вас он где-то там и есть. Или там ещё и контруклон может обнаружиться. В общем нужно видеть трубы.
04.11.2017 в 22:43:42
id125510987, никогда никаких разногласий по оплате не было. Я действительно им всегда полностью доверяла. И даже сейчас всё ещё готова идти на диалог с этой бригадой. Неприятно, что они стали говорить, что им "пришлось изогнуть стояк, чтобы поместилась тумба с раковиной и ванна, согласно моему проекту". Хотя в реальности на мой "проект" никто не обращал внимания, а ширину тумбы/раковины я спрашивала у них, когда мы все вместе с рулеткой стояли в санузле. Спрашивала какой ширины тумбу/раковину я могу купить. Показывала им ссылки из инет-магазинов, а можно мне взять такую тумбу? поместится? не будет вашим трубам мешать? И - да, я разумеется спрашивала, что ЕСЛИ будет возможность, так пусть короб будет поуже, а раковина пошире. Я никогда на этом не настаивала. Но сегодня мне сказали об этом, как это я сама настояла на такой ширине короба, "согласно проекту", что повлекло за собой вынужденное искривление трубы. Занавес....
04.11.2017 в 22:45:14
Mazayac, они там поставили уже обратный клапан, между унитазом и стояком. Ничего не изменилось.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.