05.11.2017 в 20:42:18
ebf написал: Я правильно понимаю, что написав это ,вы согласны с тем, что ГОСТ подразумевает и разрешает ,прокладывать кабель за подвесными ,как в ГОФРЕ,ТРУБЕ ,так и без них, как показано на примере в п.47 ?
Да. Так же как и СП допускает прокладывать отдельные кабели за подвесными потолками определенной группы горючести. Один норматив дополняет другой.
05.11.2017 в 20:44:25
ZooZoo написал: Шарикова из собачьего сердца М.Булгакова
Смешно это слышать от советского, для которого "12 стульев" - вершина искусства (ну как же, этот фильм ведь по телевизору показывали).
05.11.2017 в 20:46:54
alx220 написал: Один норматив дополняет другой.
ТЕ вы не будите возражать, что за подвесным потолком ,может спокойно находится кабель, без гофры ,трубы и тд ?
05.11.2017 в 20:50:08
ebf написал: ТЕ вы не будите возражать, что за подвесным потолком ,может спокойно находится кабель, без гофры ,трубы и тд ?
Еще раз цитирую СП: "за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах"
Что непонятно? Можно при определенных условиях.
05.11.2017 в 21:05:59
ebf написал: Это когда?
Когда нет денег на гофру, когда делаешь весь объект без акта скрытых работ, когда всё равно, какой будет результат, когда язык подвешен лучше чем руки, и есть возможность заболтать заказчика ГОСТами и СНИПами.
05.11.2017 в 21:06:16
ebf написал: Мне всё понятно .
Какой совпадение! Мне тоже!
ebf написал: При каких условиях можно ?
Жирным шрифтом выделил эти условия. Но так уж и быть, еще раз повторю. Для вас не жалко. Подвесные потолки должны быть НГ или Г1. И кабели должны прокладываться отдельно друг от друга. Но это допускается. А следует выполнять в трубах. Поэтому я и говорю, что нужно прокладывать в гофре, но в то же время привожу ссылку на СП (п. 15.15). Каждый может взять и почитать. Информация вовсе не секретная. Читать все умеют. Ну, почти все (тонкий намек на того, чей ник как бы намекает на место, откуда он сбежал).
05.11.2017 в 21:13:19
alx220 написал: следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах
Т.е. гофра должна быть нг-лс. Да.
05.11.2017 в 21:15:29
alx220 написал: А следует выполнять в трубах.
Алексей на основании чего,вы же сами сказали, что ГОСТ не требует НИКАКИХ ТРУБ, чего вы опять начали фантазировать . :) п47 из ГОСТа при каких условиях, правильный ,ну чтобы допускалось ?
alx220 написал: привожу ссылку на СП (п. 15.15).
над непроходными подвесными потолками Алексей это какие ,где вы их нашли в квартирах ?
05.11.2017 в 21:16:32
Radio написал: Т.е. гофра должна быть нг-лс
Нераспространения горения недостаточно? Нужен еще индекс LS?
05.11.2017 в 21:19:52
ebf написал: Алексей на основании чего,вы же сами сказали, что ГОСТ не требует НИКАКИХ ТРУБ, чего вы опять начали фантазировать . :) п47 из ГОСТа при каких условиях, правильный ,ну чтобы допускалось ?
Это не фантазии, это СП. Цитата из него приведена верно?
ebf написал: над непроходными подвесными потолками Алексей это какие ,где вы их нашли в квартирах ?
А какие потолки в квартирах?
05.11.2017 в 21:25:59
Radio написал: Конечно. Иначе все задохнутся.
Можно ссылку на норматив, который устанавливает подобное требование?