Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2017 в 17:04:45

VadimKG, два года прошло с паковки резьб. Вряд ли по резьбе течь. Но мизерная вероятность пожалуй есть и такого исхода.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2017 в 17:07:21

Focalarea, нержавейка - Onninen. Бронза - что-то и не знаю даже.

0
Focalarea
Focalarea
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 16

09.11.2017 в 17:35:47

Правильно ли я понимаю, что это происходит из-за блуждающих токов? И нужно заморочиться с заземлением ПС?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.11.2017 в 17:40:17

Focalarea написал: Правильно ли я понимаю, что это происходит из-за блуждающих токов? И нужно заморочиться с заземлением ПС?

Скорее нет. У Вас стояк из ПП.

0

@fev.santeh Инста

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2017 в 18:25:58

Focalarea, гуглите «подшламовая коррозия». Это не равно «блуждающие токи». Например, вот: http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.