Большое спасибо всем за ответы, особенно за конструктивную критику!
Radio написал:
jekakam, очень неряшливая сборка. Схему не смотрел, но осуждаю.
Radio,На что это повлияет?
serj12 написал:
jekakam, а водонагреватель точно накопительный или это описка ?
serj12,изначально планируется накопительный, но в то же время подумываю и о проточном. Но судя по номиналу сильно мощный не пойдет!?
MaSeVi написал:
jekakam, Отлично вообще! Сперва довериться человеку, а потом на форуме проверить, а не накосячил ли он? Хорошее у Вас отношение к людям, честное, так сказать. Да и у мастера оказалось соответствующее отношение. Грустно все это...
MaSeVi,Если бы изначально внимательно прочитали, то поняли бы что находясь в командировке времени особо не было, но и собирать щит у себя в регионе в тройне затратней и по итогу на подобие щита от застройщика!) И человека я не проверяю, а перед установкой на всякий случай стараюсь уточнить все ли в порядке! Жить с этим щитом мне, а не человеку!
Vadim 161 написал:
2)Какого водяного диф линии розеток кухни на 25А?
Что в этом криминального? честно не понимаю.... мало или многО?
alx220 написал:
холодильник, защита от протечек, подогрев полов на лоджии без диф. защиты?
Холодильник встроенный и доступа не будет, защита от протечек стоит в кладовке и тоже без доступа (детей), лоджия сухая, а сам регулятор втруднодоступном месте (также для детей)
megrad написал:
чем обусловлено присутствие ИЭКа и Шнайдера
Отсутствием на тот момент времени данных устройств в исполнении ABB (((
megrad написал:
И на фига защиту шины нужно
было резать, проще было всё на НШВИ собрать.
В этом я простите не шарю
megrad написал:
Будете щит перебирать?
При необходимости переберу)
MrGalaxy написал:
подогрев полов на лоджии без диффзащиты?
Получилось именно так(