В качестве водорозеток стоят углы EFW 15. Эксцентрик вкручивается на 1,5 витка и идёт с трудом, обламывается.
Продавец фитингов для гофрированной нержавейки сказал, что коническая резьба на всех фитингах. Резьба нарезана вглубь на 12 мм - 6 витков. Я померял штангециркулем - диаметр на первых витках - 18,5 мм на последних - 18 мм. Если маслом смазать, то без уплотнения на 5 витков можно закрутить и не травит даже на 20 бар. Может они и предназначены для установки без уплотнения, - нигде не нашёл такой информации. Но эксцентрики нужно по-разному вкручивать, недовкручивать или приоткручивать - здесь ка быть? Использовать гель-фиксатор не очень хочется, но может есть получше варианты (метчика такого нет).

Попробовать другие эксцентрики - некоторые партии бывают с натягом

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

ZYIsaVn написал:
Водорозетка с конической резьбой, а эксцентрик с обычной цилиндрической

Допустимо наоборот. То есть во внутреннюю цилиндрическую допускается вворачивать наружную коническую.

ZYIsaVn написал:
(метчика такого нет).

даже если купить метчик, то на глубине 12мм ничего не получится

ZYIsaVn написал:
Если маслом смазать, то без уплотнения на 5 витков

Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку.
Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.

BV, все получится "на глубине" именно для эксцентриков метчиками прохожу, чтобы поглубже вкрутить можно было иногда

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
именно для эксентриков метчиками прохожу,

тогда проходить вторым номером

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

master.msk написал:
BV, все получится "на глубине" именно для эксцентриков метчиками прохожу, чтобы поглубже вкрутить можно было иногда

master.msk, Метчик специальный или отпиленный?

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

BV написал:
Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку.
Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.

BV, Некоторые водорозетки даже с маслом - максимум на 3 витка - дальше боюсь сломать. Три витка со льном нормально будет держать?

ZYIsaVn, мне обычного хватает, в нормальные углы достаточно глубоко можно вкрутить, у вас не знаю какие, возможно кончик придется отпилить, сколько стоит дешевый метчик? Это в любом случае, дешевле обломаного эксцентрика или лопнувшей уголка, в плитке

https://t.me/Santehnik_Moskva

ZYIsaVn написал:

BV написал:
Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку.
Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.

BV, Некоторые водорозетки даже с маслом - максимум на 3 витка - дальше боюсь сломать. Три витка со льном нормально будет держать?

ZYIsaVn,
Три витка хорошо держат. Льна, обычно, много не нужно и пасту Унипак используй, с ней обычно гораздо легче идёт.

master.msk написал:
возможно кончик придется отпилить, сколько стоит дешевый метчик? Это в любом случае, дешевле обломаного эксцентрика или лопнувшей уголка, в плитке