Что-то сомневаюсь я, куда эту тему, в газовое оборудование или в электрику. Все началось с утра, проснулись -света нет. Оказался отключенным автомат. Включила, несколько минут поработало -опять отключился, с громким хлопком на кухне. И так несколько раз, пока вычислили -в каком месте сверкает. Выдвинули бытовую технику, оказалось то, что на фото. Провод от газовый трубы и газовый шланг перемкнули. Что с этим делать , какую службу вызывать, и как не допустить таких проблем в дальнейшем. Провод и шланг в таком положении находятся уже несколько лет.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.12.2017 в 08:56:41

Nadejda, Купить газовый шланг в оплётке не металл и поменять. Вызвать электрика, убрать счалки, сопли.

0
Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

02.12.2017 в 08:58:45

Hitgher написал: Nadejda, Купить газовый шланг в оплётке не металл и поменять. Вызвать электрика, убрать счалки, сопли.

Hitgher, а бывают шланги в неметаллической оплетке, допущенные к применению?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.12.2017 в 10:05:14

Nadejda, Ну вообще то да. https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/gibkaya-podvodka-dlya-gaza/14377491/

0
Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

02.12.2017 в 10:57:24

а вроде ж можно подключать только сильфонным шлангом. по крайней мере, пишут именно так: http://joxi.ru/12MZpQJfMNzjoA

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.12.2017 в 11:12:56

Nadejda, А почитать товар? Армированная подводка предназначена для подключения обогревательного котла к системе газоснабжения. На концах изделия есть гайки, посредством которых осуществляется крепление. Для монтажа газовой проводки не требуется специальное оборудование. Изделие надежно защищает соединительную систему от утечки газа. Товар имеет желтую окраску в соответствии с требованиями маркировки. Армированная проводка стойкая к внешним воздействиям, работает в широком диапазоне температур. На протяжении длительного времени изделие не теряет своих эксплуатационных характеристик. Судя по тому, что у вас там металическая газовая подводка перепутана вместе с электрическими проводами и лапшой. Вам должно глубоко начхать на сертифицированную подводку. Скажите спасибо, что не взлетели на воздух, от взрыва газа. ;)

0
Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

02.12.2017 в 12:08:47

Hitgher написал: Скажите спасибо, что не взлетели на воздух, от взрыва газа. ;)

по последним сведениям, дело все же не в газовом шланге.. там ниже есть кооробка, в ней перемкнуло. Мне не начхать, просто делали давно и не я. И там физически иначе не получалось, подводка в газовой панели слева, труба справа, а электрические провода-наоборот -подводка справа, электричество слева. Оно не может не перекрещиваться при всем желании.

0
Газовщик495
Газовщик495
Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 402

02.12.2017 в 12:20:10

По нормам газовый шланг не должен пересекать газопровод!Если такое происходит ,то как минимум заизолировать шланг в месте пересечении,между краном и шлангом должен стоять диэлектрик,и еще газовый шланг,газовая труба от эл.проводки и розеток должны быть на расстоянии не менее 20 см! При соблюдении всех пунктов можно спокойно эксплуатировать не боясь за подобные события!

0

Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!

Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

02.12.2017 в 12:54:20

Газовщик495 написал: По нормам газовый шланг не должен пересекать газопровод!Если такое происходит ,то как минимум заизолировать шланг в месте пересечении,между краном и шлангом должен стоять диэлектрик,и еще газовый шланг,газовая труба от эл.проводки и розеток должны быть на расстоянии не менее 20 см! При соблюдении всех пунктов можно спокойно эксплуатировать не боясь за подобные события!

Газовщик495, ну шланг был обмотан изолентой, не знаю -можно ли это считать достойной изоляцией Газовый шланг не пересекает газопровод, он пересекается с проводом электроподжига газовой панели.. все остальное на бОльших расстояниях, чем вы написали

0
Nadejda
Nadejda
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

02.12.2017 в 19:41:36

В общем, оказалось все гораздо непредсказуемее. Газовый шланг действительно был ни при чем. Проблема была в коробке, отгорел один из проводов. Соединение было на клеммах Ваго. Клеммы все убрали, сделали пропаянную скрутку. В процессе смотрим -что-то стена сырая, и все сыреет и сыреет. Оказалось, что потекло соединение в душе, который через стенку в 2 кирпича толщиной.Промокла вся стена насквозь за несколько часов. Там стоял металлопластик, замурованный в стену аж в 2004-м году. Тогда все делали на металлопластике. Потек пока только один фитинг, на холодной воде. Весть остальной водопровод давно заменен на полипропилен, душ не трогали, чтоб стенки не долбить, пока не потечет. Срочный капремонт в мои планы никак не входит, денег на него нет абсолютно. В общем, фитинг на воду в душе оказался под полом, но доступный. В хозяйстве нашлась заглушка, открутили металлопластик, воткнули заглушку. Теперь в душе только горячая вода, необходимую комфортную температуру, надеюсь, можно установить на котле. Спасибо моему давнему другу за помощь с электрикой и соседу за привинчивание заглушки. Проблему решили, не знаю -надолго ли. Так и не поняла, то ли замкнуло от того что вода в стене была, то ли просто так совпало -все в один день. С утра стена вроде сухая была. Веселый выдался денек:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125119

02.12.2017 в 20:05:36

Nadejda, что еще может быть. На вводе электричества входящий нулевой провод разделен на землю и ноль. На нуле есть потенциал. Газовая панель соединена с одной стороны корпусом с нулем на вводе в дом, с другой стороны - через металлическую гофру к газовой трубе. Через шнур газовой панели, и через сильфонный шланг (гофру) течет немаленький ток. Греется и шнур к панели и сильфонный шланг. Если нагрев сильный в месте пересечения изоляция провода проплавляется. БАБАХ. В лучшем случае отключается автомат. В худшем провод и шланг искрят, автомат не выключается. Искры, маленькая дуга, прожигают постепенно в стенке газовой гофры небольшое отверстие. Начинается утечка газа. Как только концентрация газа подойдет к пропорции взрывоопасной смеси, газ взрывается. БАБАХ с выносом стен и окон. Некоторым "везет" и газ из дырки загорается без взрыва, но случается пожар.

Возможно оплавленные клеммы ВАГО в коробке - следствие короткого замыкания шнура панели на газовый шланг и клеммы уже были не того из-за сырости. Т.е. двойная неисправность.

Судя по фото короткое замыкание шнура на газовый шланг было ОДНОЗНАЧНО.

Что делать? Проверить с лупой и шнур и газовый шланг. Заменить, при повреждении. Установить диэлектрическую газовую вставку. Использовать либо газовый шланг в диэлектрической изоляции, либо обмотать диэлектриком. Не допускать касания неизолированным газовым шлангом металлической газовой трубы.

Ровно такая же история может быть с бойлером, если подводящие трубы - металл, и соединены с магистральной металлической водяной трубой. Обычно прогорает гибкая подводка и потоп.

0