Nadejda,
что еще может быть.
На вводе электричества входящий нулевой провод разделен на землю и ноль.
На нуле есть потенциал.
Газовая панель соединена с одной стороны корпусом с нулем на вводе в дом, с другой стороны - через металлическую гофру к газовой трубе.
Через шнур газовой панели, и через сильфонный шланг (гофру) течет немаленький ток.
Греется и шнур к панели и сильфонный шланг. Если нагрев сильный в месте пересечения изоляция провода проплавляется.
БАБАХ. В лучшем случае отключается автомат.
В худшем провод и шланг искрят, автомат не выключается.
Искры, маленькая дуга, прожигают постепенно в стенке газовой гофры небольшое отверстие.
Начинается утечка газа. Как только концентрация газа подойдет к пропорции взрывоопасной смеси, газ взрывается.
БАБАХ с выносом стен и окон.
Некоторым "везет" и газ из дырки загорается без взрыва, но случается пожар.
Возможно оплавленные клеммы ВАГО в коробке - следствие короткого замыкания шнура панели на газовый шланг и клеммы уже были не того из-за сырости. Т.е. двойная неисправность.
Судя по фото короткое замыкание шнура на газовый шланг было ОДНОЗНАЧНО.
Что делать?
Проверить с лупой и шнур и газовый шланг.
Заменить, при повреждении.
Установить диэлектрическую газовую вставку.
Использовать либо газовый шланг в диэлектрической изоляции, либо обмотать диэлектриком.
Не допускать касания неизолированным газовым шлангом металлической газовой трубы.
Ровно такая же история может быть с бойлером, если подводящие трубы - металл, и соединены с магистральной металлической водяной трубой.
Обычно прогорает гибкая подводка и потоп.