arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.12.2017 в 19:13:11

Всем привет )

При монтаже розетки случилась следующая штука, заклепка которая крепит контакт заземления с задне стороны розетки имеет острые края, при впихивании розетки в коробку эта заклепка повредила изоляцию фазы и вжалась в провод, таким образом на заземляющем контакте плявилась фаза и стир машинка била током от корпуса.

Вопросы следующие:

Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?

Что за супер конструкция розетки которая рвет изоляцию при монтаже, известна ли эта тема среди профи, контролируете ли вы как лежат провода в коробке после крепления розетки но до установки рамки и пластиковой панельки? Мне сегодня приглось это сделать, я убедился что провода лежат там нормально и ничем никуда не зажаты, хотя раньше и в голову такое не приходило. Да, розетка шнайдер

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.12.2017 в 19:16:48

pc16-044b

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21836

02.12.2017 в 19:24:47

Ничего вжаться в провод там не могло, поскольку все утоплено в пластмассу.

arz88 написал: Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?

Разумеется, он не подсоединен. Именно поэтому и машина "била током". Если бы там реально была фаза - убила б нафиг.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.12.2017 в 19:28:28

Как не могло когда я сегодня лично это наблюдал, повреждение изоляции в этом месте, потом заглаживал острые грани заклепки, они торчали. Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой, если в резиновых тапках то ощущалось совсем немного.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2017 в 19:30:11

arz88 написал: Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?

Да.

arz88 написал: Что за супер конструкция розетки которая рвет изоляцию при монтаже, известна ли эта тема среди профи, контролируете ли вы как лежат провода в коробке после крепления розетки но до установки рамки и пластиковой панельки?

А как можно что то проконтролировать? В своей практике не однократно сталкивался с таким. Причём это могло произойти и через год, и через два. Такая дилемма возникает: оставишь длинные концы - не куда укладывать или передавишь ( иногда можно пластиковым корпусом передавить) оставишь короткие, обязательно обломятся. Как вариант проверки ссылка Но передавленную изоляцию, но без КЗ скорей всего не покажет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.12.2017 в 19:30:26

arz88 написал: Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой,

Прохождение тока из руки в руку... С фазой на корпусе должно было убить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21836

02.12.2017 в 19:32:39

megrad написал: оставишь длинные концы - не куда укладывать или передавишь ( иногда можно пластиковым корпусом передавить)

Насколько длинные?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2017 в 19:32:56

arz88 написал: Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой, если в резиновых тапках то ощущалось совсем немного.

Читаем ссылка и так больше не делаем.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.12.2017 в 19:33:14

Полотенчик подключен через полипропилен к стояку, так что видимо сопротивление воды играет роль. Ну и касался слегка и очень кратковременно.

После того как исправил монтаж все нормально стало, ничего не бьет ни в каких положениях))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134694

02.12.2017 в 19:41:06

arz88 написал: Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?

Не факт, скорее всего изоляция продавилась не до конца. Фазы не было, иначе бы убило вас. Сходите в церковь, свечку поставьте. Но вывод один - подсоединение защитного проводника следует проверить везде. Пригласите ГРАМОТНОГО СПЕЦА.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21836

02.12.2017 в 19:44:06

arz88 написал: все нормально стало, ничего не бьет ни в каких положениях))

Ничего страшного, в следующий раз уж точно! :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу