07.12.2017 в 11:25:09
Дано: Под раковиной установлен Термостат GROHE Grohtherm Micro 34487000 неделю назад. Ровно неделю все отлично работало, потом при неудачном закрытии крана случился небольшой гидроудар. Неловко повернулся и рукой задел кран, от чего он резко закрылся. После этого кран открыл, но от туда почти сразу перестала бежать вода :( После остывания воды в трубах (пол часа) вода начинает бежать опять, но через секунд 5 прекращает. Вопрос: неисправен ли термостат или я в лыжи обутый?
07.12.2017 в 11:33:02
А если повернуть в положение самая холодная и самая горячая - что-то меняется? Похоже на то, что не поступает холодная вода в термостат. Или что-то в нем сломалось в подаче холодной, или засорилось, в т.ч. и до термостата. Еще - попробоват закрыть вводной кран ХВС в квартиру и другим смесителем сбросить остаточное давление холодной воды. Включить, проверить.
07.12.2017 в 11:38:27
Если на поможет - закрывать краны, скручивать с термостата подводку холодной воды и проверять идет-ли она к термостату
07.12.2017 в 11:48:15
Еще добавлю огня: ключом отключаю термоголовку - кран работает в штатном режиме - идет холодная и горячая вода. Выкручивание термоголовки в крайние положения: вкручена до упора - нет воды; выкручена до упора - вода пошла. Сброс давления и перекрытие воды не помогает, картина не меняется.
07.12.2017 в 11:49:16
Холодная вода к термостату идет отлично. Засор исключен - на входе в квартиру стоят 100 микронные фильтры.
07.12.2017 в 12:02:05
Итог: Скрутил все едрене фене. Начал дуть в подводящие патрубки холодной и горячей воды. Горячая дуется, холодная - нет. Присмотрелся, какая-то хе... неправильность с обратным клапаном на холодной. Оказывается, китайцы его другой стороной вставили. Чудеса! Как он вообще работал неделю? Видать, был в зависшем положении, а гидроудар его стронул. Признаться, такой подляны от Гроэ не ожидал. ЗЫ: Обратный клапан перевернул, все работает отлично.
07.12.2017 в 12:17:15
Нет, выкручивание дает эффект аналогичный отключению ключем, т.е. термоголовка выключается полностью и вода бежит и та и эта.
07.12.2017 в 12:18:59
Все же, остается вопрос, как при отключенной термоголовке и перекрытой обратным клапаном холодной воде из крана шла и холодная и горячая? Возможно, режим отключения термоголовки как то приоткрывал обратный клапан.
07.12.2017 в 12:30:13
Sot написал: Все же, остается вопрос, как при отключенной термоголовке и перекрытой обратным клапаном холодной воде из крана шла и холодная и горячая? Возможно, режим отключения термоголовки как то приоткрывал обратный клапан.
Sot, Вы видели этот обратный клапан, и как он стоит, а я нет. Да и зачем гадать, если работает? А с какой целью поставили термостат под мойку?
07.12.2017 в 13:08:13
Вода очень горячая, ребенок... Да и просто удобство.