Sergei777, это не 100% Ваш вариант. Если подача в стояке снизу - работать не будет!
Независимый от направления вариант - рис. 17 или 18 из той же статьи.
07.12.2017 в 20:34:07
Sergei777, это не 100% Ваш вариант. Если подача в стояке снизу - работать не будет!
Независимый от направления вариант - рис. 17 или 18 из той же статьи.
07.12.2017 в 23:53:52

Mazayac, да, подача нижняя ....для этой схемы краны довольно высоко...придется переваривать и краны переносить ?Может удалить байпас, и тогда 1 схема будет работать ?
08.12.2017 в 02:12:17
Sergei777, не удалить, а утолщить. Удалять байпас в Вашем случае категорически нельзя. Байпас - участок стояка между отводами - может быть незауженным, но в таком случае Ваш ПС будет работать чисто на гравитационной составляющей циркуляции, за счёт остывания воды в самом ПС. При этом на удалённости в 2,5 метра от стояка очень критично гидравлическое сопротивление труб и фитингов - надо выбирать их максимально возможного сечения, если ППР - то армированный и не заплавлять стыки. Штраба получится глубокой с учётом обязательной теплоизоляции труб. Также лучше отказаться от эксцентриков 1/2"-3/4" и использовать ниппели 3/4", максимально точно установив водорозетки под размер ПС.
В общем сложнее всё сделать правильно.
08.12.2017 в 03:09:26
Mazayac написал: Штраба получится глубокой с учётом обязательной теплоизоляции труб.
на самом деле отсутствие теплоизоляции способствует улучшению гравитационного напора и скорости воды, немного правда
На 2х метрах эта штука работает на ура на 20м стабиле без всякой теплоизоляции, но с плавными поворотами, и со стандартными эксцентриками, тк внутри самого ПС все равно уголки - это шестигранник на 12. Подача нижняя. Правда низ не горячий, а хорошо теплый, но так даже лучше - не обожжешься