Перед приходом замерщика снял подоконник и отбил откосы до состояния голой бетонной коробки.
но этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней типа он уже 6 лет в этом деле и знает лучше. Ну ок лучше так лучше.
в итоге приехало нечто совершенно ужасающее ...
фирма признавать свою вину по всей видимости не собирается.
замерщик своей вины не видит и советует положить из пено блока полосу
уменьшим тем самым световой проем и снизив прочность конструкции.
kyrt написал:
этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней
Да, он прав.
Напишите размер рамы по наружней плоскости, вертикальный с подставочныс профилем вместе.
Напишите размер проема снаружи, вертикально - до уровня на котором стоит подставочный профиль.
Если проем перекошен - тоже надо учитывать - использовать лазер или уровень.
http://oknanagoda.com/wp-content/uploads/2014/09/zamery-okno-pravilno.png
Возможно ошибка по высоте была в чем-то другом, но не из-за замеров со стороны улицы. Учитывайте, что под подставочным профилем, должно быть 3,5 - 4 см чтобы правильно установить отлив снаружи (чтобы он "не лег горизонтально") А у вас сейчас подставочный лежит на нижней плоскости проема.
У вас нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены, или тоже есть четверть?
И вообще - у Вас должен быть лист с замерами - на заводе окно изготовили по размерам?
Если автор не специалист в этом вопросе, то исходят из общей позиции - простой потребитель не обязан разбираться
в тонкостях замеров оконного проема, это должен знать нормальный замерщик.
Автор не задавал вопросов по замеру окна, он спрашивал совсем про другое.
Есть требования к формированию приоконного шва с ТУ и ГОСТ, можно упрощенно пересказать и разъяснить,
но об этом в теме не спрашивали, по ссылке упрощенно как-то, но в первом приближении сойдет.
kyrt написал:
этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней
Да, он прав.
Напишите размер рамы по наружней плоскости, вертикальный с подставочныс профилем вместе.
Напишите размер проема снаружи, вертикально - до уровня на котором стоит подставочный профиль.
Если проем перекошен - тоже надо учитывать - использовать лазер или уровень.
http://oknanagoda.com/wp-content/uploads/2014/09/zamery-okno-pravilno.png
Возможно ошибка по высоте была в чем-то другом, но не из-за замеров со стороны улицы. Учитывайте, что под подставочным профилем, должно быть 3,5 - 4 см чтобы правильно установить отлив снаружи (чтобы он "не лег горизонтально") А у вас сейчас подставочный лежит на нижней плоскости проема.
У вас нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены, или тоже есть четверть?
И вообще - у Вас должен быть лист с замерами - на заводе окно изготовили по размерам?
BV,
да нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены.
я исхожу из того что новая рама должна быть по крайне мере не меньше старой деревянной.
даже если я приподниму всю раму на 4 см то все равно новая рама на 8 см будет меньше чем старая.
kyrt написал:
этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней
Да, он прав.
Напишите размер рамы по наружней плоскости, вертикальный с подставочныс профилем вместе.
Напишите размер проема снаружи, вертикально - до уровня на котором стоит подставочный профиль.
Если проем перекошен - тоже надо учитывать - использовать лазер или уровень.
http://oknanagoda.com/wp-content/uploads/2014/09/zamery-okno-pravilno.png
Возможно ошибка по высоте была в чем-то другом, но не из-за замеров со стороны улицы. Учитывайте, что под подставочным профилем, должно быть 3,5 - 4 см чтобы правильно установить отлив снаружи (чтобы он "не лег горизонтально") А у вас сейчас подставочный лежит на нижней плоскости проема.
У вас нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены, или тоже есть четверть?
И вообще - у Вас должен быть лист с замерами - на заводе окно изготовили по размерам?
BV,
да нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены.
я исхожу из того что новая рама должна быть по крайне мере не меньше старой деревянной.
даже если я приподниму всю раму на 4 см то все равно новая рама на 8 см будет меньше чем старая.
kyrt, Не рассуждайте о том, чего не знаете. Замер проводится ТОЛЬКО с уличной стороны! По бокам заход рамы за четверть 30мм с каждой стороны. Сверху заход 20-30 мм, с учетом того, есть ли ам/сетка или нет. По низу, от нижнего кирпича или стяжки с УЛИЦЫ, рама должна быть выше на 20мм, для того, что бы ПРАВИЛЬНО установить отлив. А то что изнутри выглядит маленьким окно - не означает, что замер не правильный!!!