Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

08.12.2017 в 13:11:19

#6182105

Добрый день всем мастерам. Надеюсь на вашу помощь. Имеется квартира 46 квадратов, потолки 2.7, трое жильцов, 21 этаж из 24. После перепланировки будет спальня без окна (без советов и вариантов)план прилагаю, поэтому хочу заморочится с вентиляцией. По моим расчетам нужен воздухообмен в районе 130-180 кубометров в час, исходя из этого на маркете подобрал пару устройств, в частности Electrolux EPVS-200 и Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RVX-E бюджет именно на устройство до 50 тысяч, может есть лучше варианты (можно чутка добавить). Монтаж труб по моей схеме в коробе, так-что до 150мм легко, но конечно если разницы прямоугольник/круг нет то лучше прямоугольную трубу.Вопросов несколько, насколько они шумные, есть-ли разница в установке в моих вариантах(чтоб подальше от детской как во втором варианте), если схема правильна вообще. Нужны-ли дополнительные вентиляторы для улучшения потока. Труба чем больше, тем лучше или нет ? На плане красным подача, зеленым отвод, синим вентаканал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

11.12.2017 в 11:11:09

#6184767

Romk4 написал: После перепланировки будет спальня без окна (без советов и вариантов)план прилагаю,

Поищите здесь, на форуме, подобные темы. Грубо, за последние полгода минимум три темы были. А скопировать под свои условия - никакой проблемы не должно быть.

Romk4 написал: .... подобрал пару устройств, в частности Electrolux EPVS-200 и ME Lossnay LGH-15RVX-E ....

Пойдут но исходя из минимальных расходов. 180 кубов эти установки Вам не выдадут. А следующий типоразмер будут сильно завышены по производительности.

Romk4 написал: Монтаж труб ...., так-что до 150мм легко, но ... если разницы прямоугольник/круг нет то лучше прямоугольную трубу.

Еще скажите про пластмассовые прямоугольные воздуховоды 200х60 и 100х50... Что применять - решать Вам. А разницы никакой на такой длине воздуховодов.

Для названных установок достаточно и сечения в 125 мм. Чтобы все работало как можно тихо Вам придется шумоизолировать саму установку. И как минимум на балконе вместо жестких воздуховодов применить мягкие утепленные шумоглушащие воздуховоды серии СОНО

Romk4 написал: если схема правильна вообще.

Иную схему не придумать и больше нравиться Вариант 2

Romk4 написал: Нужны-ли дополнительные вентиляторы для улучшения потока

Доп вентилятор возможно поставить только на Электролюксе. У него для этого есть штатное оборудование. Если Вы хотите слегка приподнять производительность Электролюкса, то возможно и поставить. НО, как написал выше, без этих вентиляторов минимальные нормы будут соблюдены.

Romk4 написал: Труба чем больше, тем лучше или нет ?

"Не все масляное - масляно ..." Написал выше. Если есть ограничения по размеру то диаметр в 125 мм - "пройдет". Если такого ограничения нет то 160 мм сильно погасят шум от воздуха, но могут усилить шум от самого вентилятора. Это можно устранить определенными манипуляциями. Но пока не будет смонтировано оборудование и не будет запущена система ничего предусмотреть нельзя. Только по шуму (если он будет) можно сказать что необходимо сделать ...

Romk4 написал: На плане красным подача, зеленым отвод, синим вентаканал.

Вент каналы необходимо будет заглушить а вытяжной воздуховод продлить до санузла. Иначе при работе ПВУ вытяжки в санузле не будет. Поставите вентилятор - поимеете запахи через все щели в квартире.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

11.12.2017 в 20:52:20

#6185267

Ким, Спасибо, ждал именно от вас ответа) Только с санузлом вопрос, сырость не повредит зимой рекуператору ? И как быть с вытяжкой над плитой, ее в вентканал можно направить, на время готовки включать. Еще вопрос, подогреватели какие-то есть у митсубиси для данной установки, а то боюсь зимой замерзнуть? на сайте что-то не нашел.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

11.12.2017 в 21:23:05

#6185290

Romk4 написал: Только с санузлом вопрос, сырость не повредит зимой рекуператору ?

Не единожды отвечал вопросом на вопрос : - У Вас в квартире будут общественные бани где круглосуточно работает парилка и моечная ???. Периодический вброс влаги ничего не сделает.

Romk4 написал: И как быть с вытяжкой над плитой, ее в вентканал можно направить, на время готовки включать.

В кухонный канал но обязательно через обратный клапан

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

11.12.2017 в 23:51:26

#6185425

Ким, Последний вопрос, может сталкивались вы с такими установками и есть опыт по ним. В цену lossnay с характеристиками 150 куб. можно приобрести Royal Clima SOFFIO RCS 300 2.0 у него даже если приврали чутка уже 300 кубов. И если всё-таки вторую выбирать то лишняя производительность не во вред пойдет ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

12.12.2017 в 07:37:30

#6185613

С Royal Clima не сталкивался, но здесь, опять таки, были темы про нее. основной смысл которых это то что Электролюкс и Royal Clima примерно одно и то же но с разным названием.

Поищите.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

13.12.2017 в 12:44:22

#6186881

Купите 200-ю установку, будете эксплуатировать на 2-ой скорости. Поставите 300 или 350-ю, будет работать на 1-ой. Но при необходимости можно и 2-ю включить. У меня Электролюкс 450-я, на 66м2 х 3 высота = 180м3. Работает на 1-ой скорости.

0
Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

13.12.2017 в 19:33:36

#6187272

Ким, вы в этой теме http://www.mastergrad.com/forums/t146836-eshche-para-voprosov-po-lossnay/ советуете использовать естественную вытяжку вместе с рекуператором, а мне нельзя так-же ?

0
Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

13.12.2017 в 19:34:17

#6187273

staxnov, Ну и как вам установка, проблем никаких не было? Шумит? как дела с расходниками обстоят ? Как она зимой и ставили-ли Подогреватели. Извиняюсь за кучу вопросов.)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

13.12.2017 в 23:35:58

#6187508

Romk4 написал: советуете использовать естественную вытяжку вместе с рекуператором,

Что-то не нашел по ссылке что там врал ;) :)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

14.12.2017 в 10:27:26

#6187759

Ким, или я что то этой http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6157715151/in/photostream схеме не понимаю, просто трубы до кухни/санузла не идут а вытяжка там есть

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

14.12.2017 в 12:37:11

#6187881

Romk4 написал: я что то этой .... схеме не понимаю, просто трубы до кухни/санузла не идут а вытяжка там есть

Помню что эту схему видел, но не помню когда и чья она.

Прямо на первый взгляд бросаются "косяки" это то что в кухню подается приток (там должна быть только вытяжка) и то о чем Вы пишите - нет вытяжки из санузла. Что касается последнего. раньше мог предлагать вариант когда искусственно делался дисбаланс между притоком и вытяжкой в пользу притока. Такая техническая возможность есть, практически, во всех установках. В этом случае будет небольшое превышение притока над вытяжкой. И в этом случае возможна работа естественной вентиляции в санузле. В настоящее время считаю что это вариант примерно то же самое что умершему делать искусственное дыхание. Проще присоединить с/у к вытяжному воздуховоду ПВУ (пусть даже это неправильно) но проблем будет значительно меньше чем тот вариант про который написал выше.

А выбирать Вам, для себя делаете ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Romk4

Местный

Регистрация: 08.12.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 7

14.12.2017 в 14:34:54

#6187971

Ким, А если вариант санузел к ПВУ, плюс вытяжной вентилятор с обратным клапаном в ЕВ завязанный со светом ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

14.12.2017 в 15:32:58

#6188013

Romk4 написал: А если вариант санузел к ПВУ, плюс вытяжной вентилятор с обратным клапаном в ЕВ завязанный со светом ?

Сделать можно все что хочешь. Только :

  1. Зачем нужно ставить еще и вентилятор если вытяжка будет присоединена к ПВУ ??? и зачем ее (вытяжку) "завязывать" тогда на свет ???

  2. Повторяюсь в стопервый раз. ПВУ сколько воздуха "загнало" в помещение квартиры столько же и удалило на улицу. Но если Вы поставите дополнительный вытяжной вентилятор то объем удаляемого воздуха будет больше чем приточного. Откуда будет попадать в квартиру приточный воздух на компенсацию вытяжного ??? Оттуда от куда возможно - через щели в стенах с улицы, из подъездного коридора, проще говоря, со всех дыр какие возможно. И запахи могут быть какие возможно ..

Вам это надо ???

0

Это мое мнение и его не навязываю

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу