Kirill-samara написал:
фасад менять нельзя, единственное ограничение.
установка внешних блоков кондиционеров?
Как выполнена вентиляция в этом доме?
Какая система отопления?
Kirill-samara написал:
почитал ветку про Рокоссовского, сложилось впечатление, что там больше косяк монтажников,
В таких домах принципиальный косяк в том, что внешний слой абсолютно паронепроницаем - стекло, металл.
Прежде чем оценивать правильность своих решений, нужно понимать, как их правильно оценивать. Сорри за каламбур :)
Для этого Вам сначала надо научиться понимать кое-что из строительной теплотехники, это не так сложно:
- Паропроницаемость материалов.
- Точка росы, конденсация, относительная и абсолютная влажность.
- Накопление влаги ограждающей конструкцией.
- Тепловое сопротивление, температура внутренней поверхности и поверхностей по слоям ограждающей конструкции.
- воздухопроницаемость ограждающей конструкции
- И... решение обязательно просчитывать по теплу и конденсату.
Все это надо смотреть в комплексе.
Например, для устранения конденсата, бывает достаточно убрать утепление изнутри в ущерб тепловому сопротивлению, как бы это не казалось на первый взгляд неправильным.
В этом деле - куча нюансов, накосячить очень просто. А вот переделывать потом очень сложно.