Добрый день!

Планирую монтаж водоснабжение в своем частном доме, требуется помощь в подборе коллекторов, т. к. есть сомнения в компетенции авторов исходного проекта.

Схема такая:

  1. Скважинный насос -> Водоочистка с расходом 5-6м3/ч, давление 5 бар -> Центральный коллектор с выходами на ХВС, Бойлер, возможно сопутствующие постройки. В проекте заложен коллектор со входом 2 1/2" и отводами 1 1/2" - от известных производителей подобные изделия я не нашел. Какого диаметра коллектор разумно брать в данном случае и какого производителя?

  2. Далее, из центрального коллектора и бойлера отводы идут соответственно на основные коллекторы ХВС и ГВС, здесь запроектированы модульные FAR 1 1/2" с отводами 3\4".

  3. От них уже по помещениям разводка 32 трубой Rehau на "локальные" коллекторы FAR 1" с отводами 3\4", и разводка к потребителям 20 трубой Rehau, за исключением верхних "тропических" душевых леек с большим расходом 25-30л./мин., на них тоже 32 трубу планируем.

Посоветуйте, пожалуйста, модель центрального коллектора и всё ли в остальном корректно подобрано?

Заранее спасибо!

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

10.12.2017 в 21:01:36

Центральный коллектор можно из меди сделать. При двух-трех санузлах в частном доме глуповато делать коллекторные разводки, лучше потратить эти деньги на циркуляцию ГВС.

0

Баш майсторът

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.12.2017 в 21:04:46

jekasus написал: Центральный коллектор можно из меди сделать. При двух-трех санузлах в частном доме глуповато делать коллекторные разводки, лучше потратить эти деньги на циркуляцию ГВС.

jekasus, третий коллектор, и будет циркуляция.

0
zver_mephi
zver_mephi
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

10.12.2017 в 21:43:06

jekasus написал: Центральный коллектор можно из меди сделать. При двух-трех санузлах в частном доме глуповато делать коллекторные разводки, лучше потратить эти деньги на циркуляцию ГВС.

jekasus, рециркуляция будет на отдельных коллекторах, не стал их указывать т.к. там диаметры стандартные будут. То есть центральный коллектор нужных мне размеров как готовое или модульное изделие не продают? Если на полипропилене сделать - имеет право на жизнь, или ненадежно?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

10.12.2017 в 22:17:21

zver_mephi написал: Если на полипропилене сделать

Полипропилен чешкий или немецкий.

0