Вынужден был посадить смеситель под три прокладки подряд. Отражатели не закрывали эксцентрики, поставил штуцеры обычные а они короткие слишком.
Насколько это надежно? Несколько прокладок подряд.
Не очень. Если давление большое.
Можно сменить отражатели на глубокие и постваить эксцентрики.
Либо отрезать эксцентрики, если не входят на всю глубину
Old Human написал:
Вынужден был посадить смеситель под три прокладки подряд. Отражатели не закрывали эксцентрики, поставил штуцеры обычные а они короткие слишком.
Насколько это надежно? Несколько прокладок подряд.
Old Human,
Чего-то не понял. Эксцентрики закрутились глубоко и отражатели почти их закрывают? ПОЭТОМУ пришлось нарастить прокладками? Так сточи отражатели на любом абразиве, или водорозетки нарасти так, чтобы эксцентрики закрутились на нужную глубину В инструкции к смесителю есть чёткое указание минимального и максимального размера вылета эксцентрика из стены.
Водорозетки выпирают из стены + стандартные эксцентрики 4 см, проблема в их середине - ее никуда не денешь. Есть эксцентрики для полотенцесушителей (без центральной части) - их можно подпилить болгаркой на любую длину, но цена 600 за пару отпугивает пока что. Есть глубокие отражатели, способные закрыть стандартные длинные эксцентрики, но некрасиво все это добро выглядит.
Как аккуратно сточить отражатели, чтобы они не погнулись? Есть круг со шкуркой для дрели, больше нет ничего.