16.12.2017 в 21:29:12
Подскажите пожалуйста, в доме постройки 1975 года в щитке без земли, с т.н. "занулением", с помощью электрика из управляющей компании были заменены автоматы (стояли "советские" на плиту, свет и розетки по 25А на каждый :) ) и вводной автомат (вертушка).
Вместо вводного автомата электриком было воткнуто УЗО ABB 63А 30mA , вместо автоматов на плиту, свет, розетки автоматы ABB 25, 16, 16А соответственно.
Возникли подозрения в правильности подключения (будет ли срабатывать УЗО, кнопкой "тест" УЗО проверено - автомат отключается) Схема подключения примерно такая:
Провод "земля" выведен только на плиту.
P.S. На гребенке щитка (я так понимаю, что это зануление - "псевдозаземление") также висит автомат соседа (две квартиры на "советский" щиток, нах-ся на лестничной площадке)
P.P.S.
УЗО вот такое:
16.12.2017 в 21:46:46
Александр - 1975, А автомат-то вводной какой стал? При тестировании УЗО автомат не может отключаться. Может у Вас АВДТ вводной?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2017 в 21:49:15
В щитке вместо него стоит УЗО. Вертушка снята. Т.е. от фазы в щитке провод подсоединен прямо к узо. Далее на счетчик, со счетчика на автоматы - свет, розетки, плита. При тестировании самого узо кнопкой тестирования, нах-ся на узо - узо приходит в состояние "выкл', как и положено.
16.12.2017 в 21:52:16
Александр - 1975, Т.е.вводного АВ нет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2017 в 21:53:09
Александр - 1975 написал: вводной автомат (вертушка).
Как интересно, вот бы на него взглянуть.
Александр - 1975 написал: будет ли срабатывать УЗО, кнопкой "тест" УЗО проверено - автомат отключается
Кнопочка используется для проверки работоспособности самого ВДТ скажем раз в пол года или месяц, и на правильность подключения не влияет. Какой автомат отключается, непонятно.
16.12.2017 в 21:54:22
Только то, что имеется на "схеме". От фазы в самом щитке сразу на УЗО. В самом доме может-быть и есть, я не в курсе. В щитке нет.
16.12.2017 в 21:58:23
Garder.,
Стоял примерно вот такой:
16.12.2017 в 22:00:49
Александр - 1975 написал: Возникли подозрения в правильности подключения
У вас все правильно. УЗО работать будет.
16.12.2017 в 22:03:17
TAB написал: У вас все правильно. УЗО работать будет.
Спасибо огромное!
А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?
И не критично ли размещение УЗО 63А по этой схеме до счетчика?
16.12.2017 в 22:05:36
Александр - 1975 написал:
TAB написал: У вас все правильно. УЗО работать будет.
Спасибо огромное!
А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?
И не критично ли размещение УЗО 63А по этой схеме до счетчика?
Александр - 1975, Нет смысла. Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2017 в 22:08:09
MaSeVi написал: Александр - 1975, Нет смысла. Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…
Я же говорю, что электрик воткнул УЗО вместо него, пакетник из щитка соотв-но снял.
16.12.2017 в 22:08:17
MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?
Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.
16.12.2017 в 22:11:25
Сергей...... написал: Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.
А, кстати, правильно ли это и не критично?
16.12.2017 в 22:11:37
Александр - 1975 написал: А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?
Можно, если не лень. Но никакой в нем необходимости нет.
16.12.2017 в 22:13:49
MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…
Было: пакетник - счетчик - групповые АВ. Стало: УЗО - счетчик - групповые АВ.
Сумма номиналов АВ составляет 57А, при номинале УЗО 63А. Все здесь нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу