16.12.2017 в 21:29:12

Подскажите пожалуйста, в доме постройки 1975 года в щитке без земли, с т.н. "занулением", с помощью электрика из управляющей компании были заменены автоматы (стояли "советские" на плиту, свет и розетки по 25А на каждый :) ) и вводной автомат (вертушка).

Вместо вводного автомата электриком было воткнуто УЗО ABB 63А 30mA , вместо автоматов на плиту, свет, розетки автоматы ABB 25, 16, 16А соответственно.

Возникли подозрения в правильности подключения (будет ли срабатывать УЗО, кнопкой "тест" УЗО проверено - автомат отключается) Схема подключения примерно такая:

Провод "земля" выведен только на плиту.

P.S. На гребенке щитка (я так понимаю, что это зануление - "псевдозаземление") также висит автомат соседа (две квартиры на "советский" щиток, нах-ся на лестничной площадке)

P.P.S. УЗО вот такое: http://www.abb.ru/product/seitp329/049b745436e76d52c12572aa0050b93f.aspx?tabKey=2&gid=ABB2CSF202004R1630&cid=9AAC100505

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.12.2017 в 21:46:46

Александр - 1975, А автомат-то вводной какой стал? При тестировании УЗО автомат не может отключаться. Может у Вас АВДТ вводной?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 21:49:15

В щитке вместо него стоит УЗО. Вертушка снята. Т.е. от фазы в щитке провод подсоединен прямо к узо. Далее на счетчик, со счетчика на автоматы - свет, розетки, плита. При тестировании самого узо кнопкой тестирования, нах-ся на узо - узо приходит в состояние "выкл', как и положено.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.12.2017 в 21:52:16

Александр - 1975, Т.е.вводного АВ нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

16.12.2017 в 21:53:09

Александр - 1975 написал: вводной автомат (вертушка).

Как интересно, вот бы на него взглянуть.

Александр - 1975 написал: будет ли срабатывать УЗО, кнопкой "тест" УЗО проверено - автомат отключается

Кнопочка используется для проверки работоспособности самого ВДТ скажем раз в пол года или месяц, и на правильность подключения не влияет. Какой автомат отключается, непонятно.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 21:54:22

Только то, что имеется на "схеме". От фазы в самом щитке сразу на УЗО. В самом доме может-быть и есть, я не в курсе. В щитке нет.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 21:58:23

Garder.,
Стоял примерно вот такой:

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:00:49

Александр - 1975 написал: Возникли подозрения в правильности подключения

У вас все правильно. УЗО работать будет.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 22:03:17

TAB написал: У вас все правильно. УЗО работать будет.

Спасибо огромное!

А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?

И не критично ли размещение УЗО 63А по этой схеме до счетчика?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.12.2017 в 22:05:36

Александр - 1975 написал:

TAB написал: У вас все правильно. УЗО работать будет.

Спасибо огромное!

А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?

И не критично ли размещение УЗО 63А по этой схеме до счетчика?

Александр - 1975, Нет смысла. Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 22:08:09

MaSeVi написал: Александр - 1975, Нет смысла. Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…

Я же говорю, что электрик воткнул УЗО вместо него, пакетник из щитка соотв-но снял.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

16.12.2017 в 22:08:17

MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?

Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 22:11:25

Сергей...... написал: Как я понял, его функцию и выполняет это УЗО.

А, кстати, правильно ли это и не критично?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:11:37

Александр - 1975 написал: А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?

Можно, если не лень. Но никакой в нем необходимости нет.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:13:49

MaSeVi написал: Но где же все-таки вводной АВ вместо вертушки, то бишь пакетника?…

Было: пакетник - счетчик - групповые АВ. Стало: УЗО - счетчик - групповые АВ.

Сумма номиналов АВ составляет 57А, при номинале УЗО 63А. Все здесь нормально.

0