16.12.2017 в 23:04:51
СтранникXXI написал:
Abrikos написал: Электрик почитал форум Мастерград, понял, что УЗО прекрасно может быть защищено от КЗ нижестоящими автоматами, а от перегрузки тоже нижестоящими по формуле "сумма номиналов нижестоящих не более номинала УЗО". Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума. :)
Какой криминал Вы видите в такой схеме?
СтранникXXI, формально никакого криминала, просто непривычно. АББ вроде разрешает ставить перед УЗО предохранители резервной защиты до 100А включительно. Или даже до 125А. Перед счётчиком стоит 2-полюсный "коммутационный аппарат", непосредственно за счётчиком линейные АВ, а значит общий АВ после счётчика можно не ставить. Во ВРУ предохранители 63А, как заметил volchenok. Вроде ничего криминального. Единственно, что меня смущает, так это рабочее напряжение "коммутационного аппарата" перед счётчиком - 230В. Когда 400В, как-то спокойней.
16.12.2017 в 23:06:27
MaSeVi написал: коли ответить нечего!))
Отвечать на что? Вы, как обычно, по сути ничего не сказали.
16.12.2017 в 23:09:53
MaSeVi, Вы можете внятно сформулировать свои мысли, так же как это сделал Abrikos?
16.12.2017 в 23:13:44
BV написал: Остались - правильное слово. Потому что до реновации защиты тоже не было
Что мешает сделать. На месте ТС Я бы ВДТ поставил рядом с группой квартирных АВ, а вместо него 2Р АВ. Это как минимум удобней.
16.12.2017 в 23:17:01
Abrikos написал: Единственно, что меня смущает, так это рабочее напряжение "коммутационного аппарата" перед счётчиком - 230В. Когда 400В, как-то спокойней.
А Вас не смущает, что до этого там мог стоять поворотный выключатель с номиналом тока 6,3А ?
У меня в старой квартире именно такой стоял перед двумя автоматами по 16А.
16.12.2017 в 23:18:49
Abrikos написал: Во ВРУ предохранители 63А, как заметил volchenok.
Это если дом с газом то 63, с электроплитами там все 100А. Значит в данном случае до УЗО должен стоять автомат защиты от сверхтока, оно то на 63А максимум. Еще вопрос откуда у электрика из УК УЗО и знает ли он зачем оно?
16.12.2017 в 23:19:31
Garder. написал: Что мешает сделать.
Видите-ли, Автор темы доверился квалифицированному электрику обслуживающему данную электроустановку - сотруднику управляющей компании. Что автор темы сделал не так с точки зрения логики?
16.12.2017 в 23:21:40
volchenok написал: . Еще вопрос откуда у электрика из УК УЗО и знает ли он зачем оно?
Посоветовал купить. Я купил. Он поставил. Через месяц он из УК уволился, найти и спросить, в том числе о его квалификации не представляется возможным. )))
volchenok написал: . Значит в данном случае до УЗО должен стоять автомат защиты от сверхтока, оно то на 63А максимум.
Так в итоге, как я понимаю, перед моим УЗО нужно все-таки ставить двухполюсной автомат? Тогда вопрос, какой именно?
16.12.2017 в 23:22:54
volchenok написал: Значит в данном случае до УЗО должен стоять автомат защиты от сверхтока, оно то на 63А максимум
Я скажу, что не должен. Кто из нас правее? ;)
16.12.2017 в 23:24:08
Александр - 1975 написал: Так в итоге, как я понимаю. перед моим УЗО нужно все-таки ставить автомат?
Нет. И лезть вам туда не нужно: это не ваше.