18.12.2017 в 20:29:56
Fireworld написал:
Fireworld, тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.
человек-электрик
18.12.2017 в 20:32:31
а вот и орехи подвезли
человек-электрик
18.12.2017 в 20:55:25
jaja написал: тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидыват
Ох, вы так говорите как будто их с ИЕКом клепают в разных подвалах :)
Грубый, но справедливый
18.12.2017 в 20:55:55
volchenok написал:
BV написал: volchenok, то есть плохой контакт был по ходу стояка, или плохой контакт был только на отвод от стояка? Речь к тому, что проблема-то до конца не решена.
Суть в том что щиток небольшой и соединение нулевого провода стояка ,а это внезапно 4мм2 алюминь, приходится на лепесток с резьбой под винт М5. Куда все это и прикручивается, отводы на квартиры соответственно идут с внутренней панели щита, с таких же винтов. Так что контакт был по ходу стояка, на грани отгорания.
volchenok, Понятно. Проблема решена частично, в рамках ваших компетенций. Но газовая труба может не перестанет греться (может меньше будет) если сопротивление газовой трубы меньше, чем сопротивление стояка. Ток течет туда, где R меньше - задачка из учебника с расчетом двух паралельных резисторов. И тут уже не столь важно само значение контактного сопротивления, а важно отношение сопротивлений трубы и электростояка. То есть - через трубу и зануление в квартиру вполне может попереть ток порядка 20-50А (и более) если в квартире сильфонная подводка, гайки затянуты, соединения на занулении затянули (уменьшили R), вилка-розетка - хороший контакт. Т.е. чем качественнее сделано в квартире - тем ей больше тока уравнивания достанется :)
Пу уму надо ставить ДЭ вставку в разрыв газовой трубы в квартире - тогда все будет ОК. Аналогичная проблема может быть с зануленным в щитке бойлером и трубами ХВС, ГВС.
18.12.2017 в 21:09:25
Там как раз место такое интересное, труба газовая в гильзе в квартиру заходит, гильза по ходу имеет контакт с арматурой или трубой (хрен разберешь),и этот выход в квартире в туалете обшит пластиковыми панелями( те чуть не загорелись). Ёще жильцы говорили (притом мне лично, хоть бы одна сволочь диспетчеру по телефону сказала) что вода током бьется, а потом я узнал что при включении мощной нагрузки ЛН в квартире начинают менять яркость. До меня там был коллега, пытался изолировать трубу как то, но безрезультатно. Ему почему то всей информации не сообщили, а стоило мне потушить стояк для ремонта, так сразу песни полились.
18.12.2017 в 21:11:29
jaja написал: тех двух из середины, с черными надписями, можно сразу выкидывать.
Из за того что КЭАЗ или потому что электронные?
18.12.2017 в 21:28:53
volchenok написал: гильза по ходу имеет контакт с арматурой или трубой (хрен разберешь),
не важно, труба заземлена на входе в дом. Да и по ходу все газовой сети имеет множество контактов с домом. Бывает и приварена к арматуре в вертикальных проходах.
volchenok написал: Ёще жильцы говорили (притом мне лично, хоть бы одна сволочь диспетчеру по телефону сказала) что вода током бьется,
Общее правило - всем пох, или думают "уже кто-то позвонил"
volchenok написал: а стоило мне потушить стояк для ремонта, так сразу песни полились.
так есть же кому сказать не по телефону :)
18.12.2017 в 21:33:25
jaja написал: дом о ста квартирах где этот кеаз дохлый в принципе.
не может быть подделкой на КЭАЗ?
18.12.2017 в 21:51:24
BV, это шутка такая?
человек-электрик