20.12.2017 в 00:44:34

TAB написал: А то я не рассматривал. Никакой экзотики в этом кейсе нет, там дофига цепей на это способны.

Давайте говорить конкретно. Есть гальванически не развязанная с сетью часть источника питания, упрощенно - там фильтр, варисторы, мост, ключ, чип управления, обмотка транса. Из всего этого может дать однополярную утечку только то, что после моста. И то, если в мосте при неисправности вылетит половина, а вторая будет работать. И еще это должно замкнуть на корпус.

И еще нюанс - известен способ проверки УЗО на тему электронное или нет пальчиковой батарейкой. Так вот оно оказывается срабатывает в 50% случаев.

Если по делу, слушаю. А обсуждать категорию "дофига" - не интересно...

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.12.2017 в 00:56:03

BV написал: Есть гальванически не развязанная с сетью часть источника питания, упрощенно - там фильтр, варисторы, мост, ключ, чип управления, обмотка транса.

Мотор забыли.

BV написал: И то, если в мосте при неисправности вылетит половина, а вторая будет работать.

Верно. Потому я и сказал - как повезет. И половина - это 50% (половина моста может пробить запросто, точнее один диод из четырех). При этом схемотехника таких девайсов часто не ограничена одним мостом.

BV написал: И еще это должно замкнуть на корпус.

Это нас возвращает к вопросу "а нужна ли защита"? И правильный ответ - нужна.

BV написал: И еще нюанс - известен способ проверки УЗО на тему электронное или нет пальчиковой батарейкой. Так вот оно оказывается срабатывает в 50% случаев.

Это здесь вообще ни при чем. Любое УЗО типа АС может сработать (или не сработать) от однополярного источника при проверке. Что не гарантирует его дифференциальный транс от насыщения, если там не принято специальных мер (как в типе А).

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.12.2017 в 01:01:53

TAB, там еще про ретроградный меркурий что-то было

0

человек-электрик

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.12.2017 в 01:04:13

jaja, это не к нам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117337

20.12.2017 в 01:09:28

TAB написал: Мотор забыли.

Верно. Это пожалуй самый опасный элемент.

Потому как остальное - "как-бы класс 2" - изолировано более надежно.

TAB написал: Т.е. как повезет.

Ну в целом согласен. Про противопожарные функции тоже, но значительно реже. А вот от чего УЗО реально спасало раньше старые см БОШ - это от вылета платы управления при пробое ТЭНа.

По опыту, утечки тока в стиралках:

  • лидирует ТЭН с большим отрывом
  • на втором месте - перетершийся провод к двигателю
  • остальное все - редко
0
Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

20.12.2017 в 07:20:33

Врут. Защищает. Но может быть особо редкое и хитрое замыкание, от которого УЗО не сработает. Но если машинка заземлена - сработает автомат, либо отгорит, что замкнуло.

Земли в доме нет. Земля от плиты идет на нулевую гребенку в щитке.

BV написал: По опыту, утечки тока в стиралках:

лидирует ТЭН с большим отрывом на втором месте - перетершийся провод к двигателю остальное все - редко

Машинка вот такая: https://market.yandex.ru/product/10392176?clid=502&hid=90566&nid=54913

Плита индукционная, вот такая: https://market.yandex.ru/product/10565043/spec?track=tabs

0
Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

20.12.2017 в 07:58:54

BV написал: По опыту, утечки тока в стиралках:

лидирует ТЭН с большим отрывом на втором месте - перетершийся провод к двигателю остальное все - редко

Машинка вот такая: https://market.yandex.ru/product/10392176?clid=502&hid=90566&nid=54913

Плита индукционная, вот такая: https://market.yandex.ru/product/10565043/spec?track=tabs

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.12.2017 в 12:55:35

Александр - 1975

Земли в доме нет. Земля от плиты идет на нулевую гребенку в щитке.

С высокой вероятностью вам можно провести РЕ в квартиру от этой нулевой гребенки. И подключить приборы класса 1 как положено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117337

20.12.2017 в 13:28:20

Александр - 1975 написал: Земли в доме нет. Земля от плиты идет на нулевую гребенку в щитке.

В данном аспекте - не важно. Важно то, что с таким занулением нельзя делать систему уравнивания на конструкции здания, трубы воды и тд

0
Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

20.12.2017 в 13:44:06

Поставили автомат В итоге:

P.S.

Проконсультировался с электриком на счет проводки в квартире. Как оказалось, у меня проложен ПУНП 2,5 на розетки (2 комнаты и кухня), который в реальности 1,5 квадрата вместо заявленных при покупке 2,5.

На 2 кондея летом (2 обогревателя зимой), 3 телевизора, холодильник и морозильник, термопот 700 ватт и по-мелочи - это наверное критически мало? Хотя так работает уже почти 2 года...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

20.12.2017 в 23:50:55

Александр - 1975, кто его знает ... пути тока неисповедимы :sorry:

0