21.12.2017 в 12:08:52
Александр - 1975 написал: у меня проложен ПУНП 2,5 на розетки (2 комнаты и кухня), который в реальности 1,5 квадрата вместо заявленных при покупке 2,5.
При таком раскладе я бы поставил на розеточные группы автоматы C10. После этого часть групп будет нормально работать. Но обогреватели и кондеи, скорее всего, явно попросят отдельные новые кабели, и придётся им дать.
21.12.2017 в 12:43:55
Александр - 1975 написал: Хотя так работает уже почти 2 года...
Вполне закономерно, т.к.
Александр - 1975 написал: 2 кондея летом (2 обогревателя зимой), 3 телевизора, холодильник и морозильник, термопот 700 ватт и по-мелочи
...абсолютная ерунда в плане нагрузки.
Тем более, что...
Александр - 1975 написал: в реальности 1,5 квадрата вместо заявленных при покупке 2,5
...при более пристальном измерении окажется в районе двух. Даже такому старому и известному любителю пунпа, как я, в реальной жизни не попадались экземпляры в полтора квадрата при заявленных двух-с-половиной.
21.12.2017 в 13:04:31
AlexeyL написал:
Александр - 1975 написал: у меня проложен ПУНП 2,5 на розетки (2 комнаты и кухня), который в реальности 1,5 квадрата вместо заявленных при покупке 2,5.
При таком раскладе я бы поставил на розеточные группы автоматы C10. После этого часть групп будет нормально работать. Но обогреватели и кондеи, скорее всего, явно попросят отдельные новые кабели, и придётся им дать.
AlexeyL, там одна группа :)
21.12.2017 в 15:41:29
Radio написал: ...абсолютная ерунда в плане нагрузки.
Забыл еще микроволновку. В смешанном режиме готовки - 2500 (правда используется очень редко). А так где-то 1250. Может-быть от розетки плиты ее запитать? Кстати, от розетки плиты отведена розетка для стиралки.
21.12.2017 в 17:10:53
Radio написал: 2 кондея летом (2 обогревателя зимой), 3 телевизора, холодильник и морозильник, термопот 700 ватт и по-мелочи
...абсолютная ерунда в плане нагрузки.
Как так? Ведь, к примеру, мощность каждого обогревателя примерно 2000 - 2500 Вт.
при более пристальном измерении окажется в районе двух. Даже такому старому и известному любителю пунпа, как я, в реальной жизни не попадались экземпляры в полтора квадрата при заявленных двух-с-половиной.
Здесь еще такой момент, как я писал выше, из щитка к розеткам остался старый алюминиевый провод, который в сечении тоже вроде-как не более в мм.
21.12.2017 в 18:17:59
*** алюминиевый провод, который в сечении тоже вроде-как не более 2-х мм.
21.01.2018 в 00:34:23
В итоге, работа Мосэнергосбыт (10мм от общей фазы и 6мм от УЗО к групповым)
ВВГ, входящий слева (с барашком заземления) - прокинутый мною провод на вторую комнату (разделил кухню и две комнаты на кухню+комнату и комнату). Работник Мосэнерго посоветовал не подключать пока провод земли этого кабеля к занулению.
Далее буду тянуть на кухню новый кабель до плиты (ВВГ 3x6) и новый на розетки. Сомневаюсь, нужно ли тянуть к стиралке на кухне еще и отдельный кабель или отпараллелить от розетки плиты (вся техника на кухне), дополнительно воткнув УЗО класса А.
Также собираюсь поставить в щиток реле напряжения после вводного автомата, скажем на 63 А. Или это многовато?
21.01.2018 в 00:50:07
Александр - 1975 написал: В итоге, работа Мосэнергосбыт
Александр - 1975, у вас под призрачным аватаром виден город Ульяновск. Это уже Новая Москва?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 00:51:58
ZooZoo, Это видимо Билайн так меняет московский айпишник.
21.01.2018 в 00:52:47
Александр - 1975, напишите модераторам местным, пусть приведут...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 00:53:59
ZooZoo, Хорошо! А что посоветуете по моим последним вопросам?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу