18.12.2017 в 15:43:26
KDV1974, ничего не понял, но принцип должен быть такой: -везде, вкруговую, устанавливаешь Эппс. Один слой или два- неважно. Чем крепить к стенам, полам и потолкам - неважно. Чем проклеивать швы - неважно. Совать туда или нет пенофол, - неважно. Важен принцип - установить ЭППС вкруговую, без пропусков и без щелей. Достаточно толстым слоем. А потом ставьте на это чего хотите - хоть пеноблоки, хоть кирпичи, хоть что...хоть вплотную, хоть не вплотную... ЭППС укладывают на землю и ставят на него целые дома, и ничего, его не плющит))) главное. чтобы сам ЭППС стоял устойчиво.
18.12.2017 в 15:51:30
Вот это и нарушено. Сначала эьи умельцы установили Эппс на стены, положили пеноблок, а потом на пол и потолок
18.12.2017 в 15:56:46
тогда, исправляйте)
18.12.2017 в 16:02:34
Вот я теперь и в афиге как исправлять - стяжка лежит, мат теплого пола там. Теперь выдолбить пеноблок, вырезать полоску эппс 50 мм и вклеить к полу в щель, долить стяжку и на потолке кусок стены небольшой аналлгично
18.12.2017 в 16:08:55
Контролировать все нужно. Все легко исправить вовремя. Даже приходя на работу каждый день, иногда офигаешь от того что смогли натворить рабочии всего лишь за день. Что уж говорить о тех случаях когда это делают раз в неделю - там уже капитальный ремонт нужен.
18.12.2017 в 16:13:43
Да я и так каждый день там бываю. Если б я в этом спец был. Электрика и сантехника мне ближе и тут я спуску не дам
18.12.2017 в 16:19:16
Тогда хорошо что не сильно поздно заметили. Так как тем "лоджия и плесень" млн. А Вы успели не попасть туда ;)
18.12.2017 в 16:31:12
Может вообще гипсокартон всетаки? Вместо пеноблока ?
18.12.2017 в 16:42:42
С пеноблоком лучше. Материал долговечный. Тем более он у Вас уже есть - при правильной работе его можно вернуть на место.
18.12.2017 в 16:47:02
У меня его в остатке еще на полторы такие стены хватит. Эти молодцы "грамотно" посчитали материал почему то посчитав его на стену между лоджией и комнатой :)
18.12.2017 в 16:48:43
KDV1974 написал: И неясно как эта программа считает - если в нее заложить стандартный пакет плиты бетонной наружней от дома П44-Т бетон-пенопласт-бетон то там море конденсата :))))
правильно считает. Так и будет.
KDV1974 написал: Сначала были пропенены все швы, промазано все герметиком
наружние? ЗАчем?
KDV1974 написал: оклеено все пенофолом толщиной полсантиметра,
зачем? Это ошибка
KDV1974 написал: Так вот когда они в этом пеноблоке сделали дырки под подразетники и они оказались насквозь - там я обнаружил влагу. Видимо пеноблок спровоцировал наличие промежуточной точки росы.
наверное так и есть. Толщина пеноблока?
KDV1974 написал: этот конденсат высохнет???
нет
KDV1974 написал: . Далее с опорой на пол (бетон) кладка пеноблока
Вот тут главный косяк!!!!
KDV1974 написал: Вся зона конденсации на стыке пеноплекса пенофола с бетоном наружней стены и сдается мне при таком способе утепления она там будет всегда.
да
KDV1974 написал: Надежда только на пароизоляционные свойства пеноплекса и пенофола.
сравните паропроницаемость того и другого.
KDV1974 написал: а исправить реально? Как думаете?
KDV1974, Разбирать ВСЁ.
18.12.2017 в 16:53:24
А правильно то как и чем пенофол у наружней стены ошибка? То что его можно и не класть - это понятно
18.12.2017 в 16:56:10
KDV1974 написал: А правильно то как и чем пенофол у наружней стены ошибка? То что его можно и не класть - это понятно
KDV1974, Теплорасчет РФ. Есть и другие калькуляторы получше.
BV написал: KDV1974 написал: Надежда только на пароизоляционные свойства пеноплекса и пенофола.
сравните паропроницаемость того и другого.
Если бы стояли в другом порядке - то все было бы ОК.
Поймите раз и навсегда - глупо пытаться хотеть от рабочих инженерных знаний.
18.12.2017 в 17:03:15
KDV1974 написал: У меня его в остатке еще на полторы такие стены хватит. Эти молодцы "грамотно" посчитали материал почему то посчитав его на стену между лоджией и комнатой
Ну жесть. Наверняка, там млн еще похожих приколов у Вас с такими "рабочими" есть. Да уж ...
18.12.2017 в 17:06:35
KDV1974 написал: Может вообще гипсокартон всетаки? Вместо пеноблока ?
Пеноблок там вообще не нужен. ...я бы поставил накладные розетки прямо на эппс. А если стенка не наружняя, а "тёплая", -та, которая между комнатой и лоджией, то можно даже врезать в эппс - там конденсата не будет. Главное, чтобы подрозетник до бетона не касался.