KDV1974 написал: А зачем зашкуривать? Клеили пеноклеем и щели все пропенивали
KDV1974, На поверхности ЭППС полимерная плёнка, из-за неё всё отлетит, нужно тщательно зашкуривать обе стороны ЭППС.
18.12.2017 в 23:47:59
KDV1974 написал: А зачем зашкуривать? Клеили пеноклеем и щели все пропенивали
KDV1974, На поверхности ЭППС полимерная плёнка, из-за неё всё отлетит, нужно тщательно зашкуривать обе стороны ЭППС.
18.12.2017 в 23:49:17
SergSB написал: Ну вот Ваша и ошибка. Как же Вы так не утеплили все, а пеноблоки поставили ?! В начале все утепляете xps или пирплитой, потом пенофол 3 мм, потом стяжка и только потом пеноблок. А у Вас на холодном полу стоят пеноблоки. Вот и влага. Да и зазор не нужен. Ставите как есть - потом штукатурите. Не нужно даже в уровень ставить - просто очень плотно ставите - штукатуркой выравниваем.
SergSB, Для чего пенофол? От него толку как от козла молока?
18.12.2017 в 23:50:34
KDV1974 написал: Кстати, вчера на скорую руку неверно воспользовался тепловым расчетом. Сегодня переввел туда свои данные - не должно быть там конденсата. Вся зона конденсации на стыке пеноплекса пенофола с бетоном наружней стены и сдается мне при таком способе утепления она там будет всегда. Надежда только на пароизоляционные свойства пеноплекса и пенофола. И неясно как эта программа считает - если в нее заложить стандартный пакет плиты бетонной наружней от дома П44-Т бетон-пенопласт-бетон то там море конденсата :))))
KDV1974, Программа кривая, проанализируйте получившийся ваш пирог стены и поймёте все свои ошибки.
18.12.2017 в 23:51:44
nadegniy, так а грибки зачем? Они держат
18.12.2017 в 23:52:03
SergSB написал: Дело не в программе - 8 см xps для Москвы - это "". + пенофол = он тоже имеет некоторый эффект за счет отражения лучистой энергии. Т.ч. у Вас всегда тепло будет очень. Проблема именно в том что пол не утеплен.
SergSB, Нет никакого отражения лучистой энергии при таких температурах. Откройте школьный учебник физики.
18.12.2017 в 23:55:16
Грэй написал:
KDV1974 написал: когда они в этом пеноблоке сделали дырки под подразетники и они оказались насквозь - там я обнаружил влагу. Видимо пеноблок спровоцировал наличие промежуточной точки росы.
не совсем понял - пеноблок добавили после установки всего этого пенопласта, ли бо поставили вместо пенопласта? - Если добавили к пенопласту, то никакой точки росы в нём никак не могло возникнуть. Скорее всего, ваш пеноблок был недавно с завода, и ещё не успел высохнуть.. Все пеноблоки, свежеизготовленные, - влажные, также, как и любой свежий бетон. ...на втором фото вижу теперь - после пенопласта... А где влага, в каком месте?
Грэй, :D :D :D Ребят, вы прикалываетесь? Пароизоляцию(ЭППС) поставить под паропроницаемый утеплитель(пено-газобелок) и у вас не будет зоны образования конденсата (то, что вы называете можным словом : Точка росы.)?
18.12.2017 в 23:56:58
KDV1974 написал: Вот это и нарушено. Сначала эьи умельцы установили Эппс на стены, положили пеноблок, а потом на пол и потолок
KDV1974, Ваши умельцы положили у вас на балконе, умельцы с форума ещё вам насоветуют и вы получите вообще непонятно что. Нужно остановиться, оглянуться и наконец понять, что вы делаете.
19.12.2017 в 00:04:56
KDV1974 написал: Только проф ремонт это явно дорого.
Проф ремонт при Ваших требованиях и не нужно. Но после чернового ремонта не пожалейте 5-10 т р на спеца. Пусть приедет, все посмотрит и Вам отчет сделает. Еще не поздно будет исправить самые большие косяки. Может быть ничего и не найдет - такое тоже бывает. Но тогда и спать будете крепко и без лекарств. Москва - это удачный город - спецов полно. Просто есть немалая вероятность в Вашей ситуации что можно что-то найти и пока дешево исправить.
19.12.2017 в 02:08:17
19.12.2017 в 14:22:25
19.12.2017 в 14:23:40
Разобрали пеноблок. Он внизу сырой весь. Просушивают тепловой пушкой и будут вклеивать пеноплекс и укутывать пенофолом