Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6192129

Здравствуйте!

Прошу совета...

Имеем ГВС с нижней подачей - ППР 40. Обратка - ППР 32. 9 этаж, обратка на 10м, всего 19, второй стояк идет с 11го.
Вместо полотенцесушителя от застройщика досталось нечто, напоминающее п-образный полотенцесушитель (из ппр 40):

Вместо этого, был установлен полотенцесушитель лесенка Сунержа Богема с полкой 600x400.

Расстояние между стояком и ПС - порядка 3 метра. Соблюдены уклоны - нижний отвод ниже точки подключения ПС, верхний - выше. Перемычка восстановлена без заужения - 40 ппр. Диаметр подводящих ппр труб = 25. Шаровые краны и водорозетки = 3/4.

Как итог - полотенцесушитель не работает. Верхний отвод горячий, а нижний - холодный. Такая же картина в самом полонцесушителе.

Была проблема с циркуляцией в самом стояке, т.к. был завоздушен обратный циркуляционный стояк. Слили его, теперь он теплый, циркулации в полотенцесушителе все-равно нет.

И, наконец, вечный вопрос: что делать и кто в этом виноват?

Vlad78 написал:
И, наконец, вечный вопрос: что делать и кто в этом виноват?

Паспорт читали?
Там что-то написано про перемычку?

Vlad78, фото сварных стыков на ППР стояке выложите пожалуйста.

Измерить температуру верхней и нижней части ПС есть чем?

BV про перемычку внутри ПС спрашивает, если что, не про стояк.

BV, Если про перемычку (заглушку) в ПС, то там ее нет. Но сам ПС подключали уже и диагонально, как тут советовали - нижнее подключение было длинее, чем верхнее. Результат был тот же.

Mazayac, Фото сделаю, померять постараюсь.

Vlad78, стесняюсь спросить, а почему не сделали перемычку между выводами?

bc----, между отводами на стояке перемычка восстановлена (диаметр тот же).
Перемычка в ПС при диагональном подключении не нужна была... После этого уже делали боковое подключение.

Vlad78 написал:
Если про перемычку (заглушку) в ПС, то там ее нет.

по паспорту, или визуально?
Проверьте расход воды через отводы на ПС - цепляете шланг потолще и в ванную

Vlad78 написал:
bc----, между отводами на стояке перемычка восстановлена (диаметр тот же).
Перемычка в ПС при диагональном подключении не нужна была... После этого уже делали боковое подключение.

Vlad78, извиняюсь, неправильно сформулировал. Почему перемычка без заужения на 1 размер? Чисто гравитационная схема питания ПС пипец капризная. Достаточно не идеально сварить соединение ПП, чтобы все раком встало.

В данном случае скорее всего виноват изгиб нижней трубы. Проверьте, у вас на самом ПС граница между горячей и холодной частью случайно проходит не на уровне верхнего перегиба нижнего подвода?

Vlad78 написал:
т.к. был завоздушен обратный циркуляционный стояк. Слили его, теперь он теплый,

Мала циркуляция. Должен быть горячим

Еще вариант - при работах на стояке могли заварить/заузить стояк перед верхним отводом на ПС.
Тогда циркуляция передавливает/останавливает гравитацию.

bc----, не заужена потому что при нижней подаче в стояке это заужение приводит к неработоспособности ПС.

А сейчас он типа работоспособен? Повторю вопрос, на каком уровне граница между горячей и холодной зонами?

bc----, даже на этом не особо популярном форуме на моей памяти было минимум два страдальца с нижней подачей, лесенками и зауженным байпасом с неработающими ПС. Один из них 100% отчитывался о решении проблемы после устранения заужения.
У топикстартера, верю, типичная беда с заплавлением стыков при сварке с нарушениями технологии, то же заужение и вышло.

Mazayac, очень может быть. Но все же хотелось бы узнать, где именно проходит граница тепло/холод. Участок нижней трубы после "горба" образует яму, в которой как раз может застаиваться тяжелая холодная вода.

bc----, да нет там горбов, это ТС так нарисовал повороты труб со стены на стену, полагаю.