19.12.2017 в 18:06:31
Здравствуйте!
Вопрос по правильной регулировке редуктора давления FAR 2815 12 и редукторов давления такого типа в принципе. По инструкции полагается сделать так: закрыть шаровый до и после редуктора. Я не понимаю физического смысла этого действия и того, должна ли быть вода внутри редуктора в момент регулировки и если да, то под давлением или нет? Я вижу четыре принципиально возможных варианта регулировки:
19.12.2017 в 21:53:17
scrooge101, проще всего разумеется регулировать в динамике, открыв любой смеситель до тонюсенькой струйки (чтобы уменьшить влияние расхода на давление). В статике (с закрытым выходом) можно регулировать только на увеличение давления.
19.12.2017 в 22:46:05
Выкрутить на уменьшение давления заведомо ниже требуемого, открыть ШК, при закрытых потребителях вкручивать до "3" в статике. Пооткрывать-позакрывать потребители, посмотреть, подкорректировать. Для перфекционистов-для регулировки пользоваться одним манометром т.к. точность их не как у часов. В смысле, если по манометру отрегулировали ХВ, его нужно переставить на ГВ.
21.12.2017 в 00:33:57
Mazayac написал: scrooge101, проще всего разумеется регулировать в динамике, открыв любой смеситель до тонюсенькой струйки (чтобы уменьшить влияние расхода на давление). В статике (с закрытым выходом) можно регулировать только на увеличение давления.
Mazayac, благодарю за рекомендацию, но почему же производитель рекомендует настраивать в статике? Сам-то я понимаю, что по логике настраивать надо в условиях небольшого потребления, но не могу понять логику того, кто писал инструкцию.
21.12.2017 в 01:04:10
АлекСАН_dr написал: Выкрутить на уменьшение давления заведомо ниже требуемого, открыть ШК, при закрытых потребителях вкручивать до "3" в статике. Пооткрывать-позакрывать потребители, посмотреть, подкорректировать. Для перфекционистов-для регулировки пользоваться одним манометром т.к. точность их не как у часов. В смысле, если по манометру отрегулировали ХВ, его нужно переставить на ГВ.
АлекСАН_dr, то есть получается, крутить пружину можно и при открытом вводном вентиле? На процессе регулировки это (то, что редуктор в процессе регулировки находится под давлением) никак не скажется?
21.12.2017 в 07:47:43
scrooge101, я не знаю, чем думали составители инструкции. Рекомендация закрыть входной вентиль - на 100% бессмысленна. Вреда никакого нет, на процесс регулировки хватит запаса давления в участке трубопровода от вводного крана до редуктора, но и пользы - ноль.
И да, конечно в процессе регулировки редуктор обязан быть под давлением, иначе никакая регулировка в принципе невозможна.
21.12.2017 в 10:21:34
scrooge101 написал: но почему же производитель рекомендует настраивать в статике?
Потому что в динамике будет зависеть от свойств системы после редуктора. Представьте себе два крайних случая: в одном случае после редуктора километр 16-й трубы, в другом 10см 32-й. И вы пытаетесь настроить в динамике. В первом давление в динамике будет равно давлению в статике. Во втором будет падать до нуля даже если в статике вкрутить на максимум.
21.12.2017 в 11:55:55
АлекСАН_dr, в динамике всё прекрасно и точно регулируется, достаточно обеспечить минимальный расход, едва-едва приоткрыв кран.
21.12.2017 в 18:02:11
Mazayac написал: достаточно обеспечить минимальный расход, едва-едва приоткрыв кран.
Mazayac, Ну, это не совсем "в динамике". Как-то по-другому называется.
21.12.2017 в 18:31:55
АлекСАН_dr, как ни называй, а это оперативный способ отрегулировать давление как в сторону увеличения, так и уменьшения.
24.12.2017 в 13:15:39
scrooge101 написал: АлекСАН_dr, а почему, на Ваш взгляд, это "не в динамике"?
Просто нужно определиться что считать "в динамике" а что нет. В моём понимании в динамике это когда потребителем пользуются так как им пользуются. Хотя соглашусь что способ, предложенный Мазайцем, имеет право на жизнь. Просто нужно помимо потребителя включать ещё и голову.
24.12.2017 в 13:54:27
АлекСАН_dr написал:
Mazayac написал: достаточно обеспечить минимальный расход, едва-едва приоткрыв кран.
Mazayac, Ну, это не совсем "в динамике". Как-то по-другому называется.
АлекСАН_dr, Ну не в статике точно :) Под статикой тут понимается закрытое состояние. "При постоянном расходе"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу