Toha19
Toha19
Новичок

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:53:27

Mazayac написал: Потому что единственное

У нас стоит один насос на обратке возле котла!

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 23:25:40

Toha19, вот так:

Насос котла гоняет воду по пути наименьшего сопротивления, мимо Вашего нового аппендикса из труб мизерного сечения и радиаторов с большим гидравлическим сопротивлением.

0
Toha19
Toha19
Новичок

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 23:31:37

Mazayac, что это получается, по 3 трубы к каждому радиатору , не очень понятна схема. Как называется этот тип подключения?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 23:50:19

Toha19, это самое грамотное подключение "спарки" из двух радиаторов, никакого спец-названия у схемы нет.

Но если объяснять "на пальцах", то фактически это диагональное подключение одного радиатора "разделённого" пополам (посмотрите внимательно на рисунок). С сохранением максимального сечения верхнего и нижнего коллекторов, т.е. две трубы между радиаторами обязаны быть максимально большого сечения, которое только позволяет радиатор (1" или 3/4").

Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

20.12.2017 в 00:00:41

Mazayac написал: вот так:

Именно так. У меня в квартире стояли два последовательно соединенных конвектора. Первый на кухне, второй в зале. Стояки на кухне, но не два, а один, сквозной. Подача снизу. Установил вместо конвекторов два радиатора Рифар монолит 8 и 12 секционные. Работают как им и положено.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

20.12.2017 в 02:15:40

Mazayac написал: Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.

А что все уперлись в доп насос? Почему нельзя рассмотреть вариант - регистр подключить по другому и поставить на него регулировочный вентиль? И отбалансировать систему?

Хотя от каракулей автора уж слишком много информации - партизан на допросе ...

0
Mutru4
Mutru4
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

20.12.2017 в 07:18:17

Пыхтачок написал: Именно так.

т.е. именно в Вашем случае Рифаровские бимметаллы "переваривают" нижнее подключение? Предстоит именно такая ситуация.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2017 в 07:45:45

Mutru4, да ничего они не переваривают, как и любой другой биметалл страдают несварением.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2017 в 07:47:03

BV, варианты конечно есть, но судя по подходу автора - ему не нужна переделка СО, ему нужен быстрый хинт.

0
Toha19
Toha19
Новичок

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

20.12.2017 в 10:44:17

Все дело в том,что я никогда не сталкивался с отоплением-остался родительский дом и вот такая проблема-понятно ,что нужно менять все трубное отопление до котельной(материально сейчас не потяну)Вот решил своими силами поменять в кухне и прихожей(так как при трубном отоплении-зто оконцовка, трубы постоянно были еле теплые,а газа мотает очень много Сейчас нужен вариант,при том что уже сделано как пережить эту зиму,с весны понятно будем решать вопрос о полной замене.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

20.12.2017 в 10:53:52

Mutru4 написал: Предстоит именно такая ситуация.

У меня уже четыре года оно так работает. Причем все батареи греют хорошо, лучше, чем работали конвекторы.