#6192884

В общем проблема такая:
В доме трубное отопление(труба 1.5 дюйма), с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм(это кухня и прихожая) и поставил биметалические радиаторы.Запустили систему, в доме все греет, а кухня и прихожая холодная.Циркуляционный насос стоит(скорее всего он не продавливает т.кк систему стравливали разы!)

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Вы картинку Вашей системы здесь нарисуйте.

Toha19 написал:
с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм

а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

Вот схема.

Mutru4 написал:
Вы картинку Вашей системы здесь нарисуйте.

Toha19 написал:
с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм

а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

Mutru4,

Mutru4 написал:
а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

Для тогоч то бы уменьшить обем теплоносителя

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

регистр, тоже полтора дюймовый? Не будет продавливаться ваши биметалл. батареи с "двадцаткой", т.к. их внутреннее сопротивление и так велико, да ещё трубы заужены. Теплоносителю проще пройти через меньшее сопротивление, т.е. через регистр. Хоть пять насосов ставьте.

Mutru4, А если вот тут его поставить , что-бы он качал с регистров в "биметал"

Toha19, оно бы может и заработало без всяких насосов, только два радиатора соединены катастрофически неверно.

Нижний коллектор левого - к нижнему коллектору правого, верхние коллекторы - точно так же соединить. Вопрос ещё в удалённости их от основной магистрали.

Mazayac написал:
Вопрос ещё в удалённости их от основной магистрали.

Последняя комната

Mazayac написал:
только два радиатора соединены катастрофически неверно

даже трубки подходящие к радиатору холодные.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Эта схема изначально нерабочая, так как теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, через полуторадюймовый регистр.
По второй схеме с насосом оно может быть и заработает, если правильно соединить батареи биметалл.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Toha19, так они конечно будут холодными от и до! Потому что единственное, на чём могут запуститься вынесенные радиаторы - это естественная циркуляция, когда остывшая в радиаторе вода опускается вниз, а на её место поступает горячая. А у Вас как в первом остыло - так вниз «упало» и там же и осталось - вверх по трубе в правый радиатор не поднимется никогда.

Вообще подобная гравитационка критична к сечению и длине труб, если растянуто по разным комнатам, да ещё жалкой двадцаткой... Забудьте наверное про естественную циркуляцию, только доп. насос на эту ветку, как нарисовали.

Пыхтачок написал:
если правильно соединить батареи биметалл.

а как правильно соединить биметалл?

Mazayac, Можете нарисовать схему подключения правильно

Mazayac написал:
Потому что единственное

У нас стоит один насос на обратке возле котла!

Toha19, вот так:

Насос котла гоняет воду по пути наименьшего сопротивления, мимо Вашего нового аппендикса из труб мизерного сечения и радиаторов с большим гидравлическим сопротивлением.

Mazayac, что это получается, по 3 трубы к каждому радиатору , не очень понятна схема. Как называется этот тип подключения?

Toha19, это самое грамотное подключение "спарки" из двух радиаторов, никакого спец-названия у схемы нет.

Но если объяснять "на пальцах", то фактически это диагональное подключение одного радиатора "разделённого" пополам (посмотрите внимательно на рисунок). С сохранением максимального сечения верхнего и нижнего коллекторов, т.е. две трубы между радиаторами обязаны быть максимально большого сечения, которое только позволяет радиатор (1" или 3/4").

Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Mazayac написал:
вот так:

Именно так.
У меня в квартире стояли два последовательно соединенных конвектора. Первый на кухне, второй в зале. Стояки на кухне, но не два, а один, сквозной. Подача снизу. Установил вместо конвекторов два радиатора Рифар монолит 8 и 12 секционные.
Работают как им и положено.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Mazayac написал:
Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.

А что все уперлись в доп насос?
Почему нельзя рассмотреть вариант - регистр подключить по другому и поставить на него регулировочный вентиль?
И отбалансировать систему?

Хотя от каракулей автора уж слишком много информации - партизан на допросе ...

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Пыхтачок написал:
Именно так.

т.е. именно в Вашем случае Рифаровские бимметаллы "переваривают" нижнее подключение? Предстоит именно такая ситуация.

Mutru4, да ничего они не переваривают, как и любой другой биметалл страдают несварением.

BV, варианты конечно есть, но судя по подходу автора - ему не нужна переделка СО, ему нужен быстрый хинт.

Все дело в том,что я никогда не сталкивался с отоплением-остался родительский дом и вот такая проблема-понятно ,что нужно менять все трубное отопление до котельной(материально сейчас не потяну)Вот решил своими силами поменять в кухне и прихожей(так как при трубном отоплении-зто оконцовка, трубы постоянно были еле теплые,а газа мотает очень много Сейчас нужен вариант,при том что уже сделано как пережить эту зиму,с весны понятно будем решать вопрос о полной замене.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Mutru4 написал:
Предстоит именно такая ситуация.

У меня уже четыре года оно так работает. Причем все батареи греют хорошо, лучше, чем работали конвекторы.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Toha19 написал:
Вот решил своими силами поменять в кухне и прихожей

полипропилен большего диаметра и фитинги недорого стоят.