16.02.2007 в 16:32:22
Kagi-kar
У нас есть "железная" отмазка, что переделали при царе Горохе: обратной силы законы не имеют, а экспертизу для проверки никто назначать не станет.
16.02.2007 в 16:37:12
ВТБ! написал : Kagi-kar
У нас есть "железная" отмазка, что переделали при царе Горохе: обратной силы законы не имеют, а экспертизу для проверки никто назначать не станет.
Дом в 2006 г. сдан....наверно не прокатит?
Что-то не смог я в инете найти нормальную контору по проверке электрики...
17.02.2007 в 01:09:29
Вот последняя модификация с приведением некоторых данных по потреблению. Проблмема с плитой. Есл брать варочную панель и духовку, то ее подключаемая мощность равна 10-11 кВт. Таких розеток я не видел...и что делать?
17.02.2007 в 18:00:40
Сегодня все 25А (кроме одного) и все 20-ти амперные поменял на 10-ти и 16-ти амперные автоматы. Кстати....услышал тут мнение одного электрика, что, мол, когда соединяешь розетки шлейфом, то можно ставить 25А, т.к. ограничение 16А - это не ограничение зажима проводника, а максимальный ток, который может пропустить прижимная пружинка в гнездах (в которые штепсели вставляют)... Как Вам такое видение?
17.02.2007 в 20:40:43
Kagi-kar написал : услышал тут мнение одного электрика
Вы делаете на заказ или для себя? Если для себя - ограничивайте номиналы необходимыми. На розеточные группы автоматы больше 16А себе ставят от безысходности, когда альтернативой является кап. ремонт.
Есл брать варочную панель и духовку, то ее подключаемая мощность равна 10-11 кВт. Таких розеток я не видел...и что делать?
Речь о зависимом комплекте? Подключайте стационарно, без розетки. О независимом? Как раз может пригодиться "лишняя" линия 3*2.5 на вытяжку. ;)
18.02.2007 в 23:09:15
ВТБ! написал : О независимом? Как раз может пригодиться "лишняя" линия 3*2.5 на вытяжку.
Идея... спасибо...
ВТБ! написал : На розеточные группы автоматы больше 16А себе ставят от безысходности, когда альтернативой является кап. ремонт.
понял...
Сегодня собрал щиток...был в шоке...но завораживает... Завтра буду все прозванивать и рисовать...
18.02.2007 в 23:26:17
Kagi-kar написал : Идея... спасибо...
понял...
Сегодня собрал щиток...был в шоке...но завораживает... Завтра буду все прозванивать и рисовать...
Сколько мест в щитке получилось? ) Наверняка красиво смотрится
18.02.2007 в 23:29:23
Я фото положу... Но меня Avmal, боюсь, убьет....насколько я понял он считал что я слишком много навалял.. Всего занято 58 мест 2-местными автоматами
19.02.2007 в 15:03:25
Kagi-kar написал : Я фото положу... Но меня Avmal, боюсь, убьет....насколько я понял он считал что я слишком много навалял.. Всего занято 58 мест 2-местными автоматами
Все двухполюсные типа А?
19.02.2007 в 15:17:49
Ikibu
Это УЗО типа А или АС, автоматы имеют характеристику B, C, D - и некоторые другие.
19.02.2007 в 15:43:39
2Kagi-kar
58 модулей... Из подходящих корпусов припоминается только шнайдеровская Каедра на 72 модуля. В квартире... Жуть...
Кто эту штуку живьем видал, тот поймет...:-)