10.02.2007 в 09:25:33
Kagi-kar написал : Надеюсь больше ругать не будут.
Будут. :) Сверху-вниз идут: фазы; рабочий ноль; защитный ноль. А у Вас вверх тормашками, вот слева-направо - это правильно.
10.02.2007 в 09:27:10
Kagi-kar
На схеме нарисована ТТ. Вы уверены, что у Вас не TN?
10.02.2007 в 09:42:14
2Kagi-kar А чего номиналы-то такие большие у автоматов?
10.02.2007 в 09:52:16
avmal
Это что сейчас. Что куда переставить имеется, а на освещение на 4-10А накупить никогда не поздно.
10.02.2007 в 10:45:42
2ВТБ!
Т.е. мне у распределительных шин высоты поменять?
2avmal
Там, где 25А - там стоит прямой провод до электроприбора, причем провод 4 квадрата. Туту проблем нет (кроме разве того, что я запасся излишним амперажом).
Остальные буду править...
2ВТБ! Простите, не совсем понял. Да, это то, что сейчас...Щаз подкорректирую и покажу... Проблема не в том, кому отдать, а в том, что места в щитке реально больше нет ... и что-добавить - беда
10.02.2007 в 11:23:40
Вот... я нарисовал новую схему....посмотрите? Сразу прошу прощения за поздноту, но буду дома только вечером...если сразу не отвечу, не воспринимайте как игнорирование. Очеь надеюсь на Вашу помощь. (Сегодня попробую вернуть 3 автомата по 20А). Заранее всех благодарю.
ps забыл поменять местами фазы и ноли : )))
10.02.2007 в 17:30:35
Kagi-kar
1) Сечение ввода увеличить до 3*10. 2) УЗО на плиту взять с освещения, поставить после автомата. 3) На освещение диф.автомат 25А/30мА или автомат 20-25А и УЗО 25-40А/30мА, потом автоматы номиналом не более 10А. Но можно и менее. :) 4) На ТП и ванную автомат 10-16А и УЗО 25А/30мА. Или сначала УЗО 40А/30мА - и группы освещения ванной и балкона с розетками балкона сюда же перекинуть. 5) На линии 4 кв.мм по автомату 10-16А и УЗО. 6) Прочие розеточные группы после УЗО 63А/30мА и автоматов 16А. Можно задействовать лишние УЗО 40А/30мА на две розеточные группы по 16А. 7) Номинал автомата на вытяжку зажать до 4-10А.
А лишние УЗО... Запас, часть попробовать сдать на обмен на автоматы В10-В16. ;)
10.02.2007 в 17:34:57
Kagi-kar написал : Туту проблем нет
Есть проблемы: розетка 16А и шнуры 3*0.75 кв.мм.
места в щитке реально больше нет ... и что-добавить - беда
У Вас куча лишних УЗО - сокращайте, сокращайте.
11.02.2007 в 00:09:24
2Kagi-kar Почему осветительные линии опять без РЕ? Как вы будете заряжать в розетки, предназначенные для максимального сечения провода 2,5 квадрата провод 4мм?
11.02.2007 в 11:05:49
2avmal
А куда там РЕ подводить? В слюбом случае, сколько бы я не привел проводов (фаза + ноль либо фазу ноль и землю) я буду фазу вести до розетки, ноль разобью на 2 ноля и проведу к лампе, а куда я воткну землю?
2ВТБ!
В10-В16 - А куда мне такие быстрые автоматы?
2ВТБ! С розеткой я понял, вот только причем тут шнур? Если только агрегат неисправен, так тут сколько сечение не ставь, по-моему....одинаково
11.02.2007 в 13:19:58
Kagi-kar написал : 2avmal
А куда там РЕ подводить? В слюбом случае, сколько бы я не привел проводов (фаза + ноль либо фазу ноль и землю) я буду фазу вести до розетки, ноль разобью на 2 ноля и проведу к лампе, а куда я воткну землю?
Что-то вы не то говорите. Фазу, которую вы поведете до розетки и пойдет от автомата для розетки. При чем здесь лампа? И каким образом вы собираетесь ноль разбивать - это что - ваза или графин?
Землю можете никуда не включать, если светильник для этого не предназначен, но довести от щита до лампы обязаны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу