2Kagi-kar
Сверху вниз и слева на право, хотя и не обязательно:
-
Необходимо либо перед узо на 40А, которое защищает осветительную группу поставить автомат 32-40А, либо заменить это узо на диффавтомат 40А 30мА. Это по условиям и правилам эксплуатации узо. Вот если вы туда поставите узо 63А 30мА - тогда автомат иззи замена на дифф не потребуется.
-
Зачем на стиралку 4 квадрата и 20А? Стиралка по паспорту или шильдику, сколько потребляет? 16А и 1.5-2.5 квадрата зам выше крыши.
-
Тоже самое с посудомойкой и микроволновкой - 16А и 2.5 хватит за глаза, еще и останется.
-
Вытяжка - 10А, 1.5 квадрата.
-
Розетки на кухню - лучше 2 линии по 16А. Намного лучше. Туда вы будете включать все мобильные кухонные устройства.
-
Несколько непонятна самая правая ветвь - у вас там дифф на 25А стоит, а ниже написано 16А, но сам автомат на 16А не показан.
У вас в доме стояк пятипроводный или нет? Откуда вы РЕ берете?
В принципе абсолютно не обоснованно-дикое количество узо. Зачем вам столько?
Если вы хотите индивидуализировать ветки, то обычно это делается с помощью автоматов, если не 2Р, то 1Р+N(облегченный вариант - более дешевый, фазозависимый, в котором датчики стоят только в фазной цепи, а рабочий ноль рвется прицепом)
Про третий провод на люстру.
Вы уверены, что у вас 3 конца в люстре - это 2 фазы и рабочй общий ноль?
Вести землю к люстре надо однозначно, не важно сумете ли вы куда там его прикрутить или нет. Итого - на люстру, работающую от двухклавишника, требуется провод в 4 жилы - 2 фазы, рабочий ноль, защитный ноль.
Сейчас практически все многоламповые люстры идут с подключением для одноклавишного выключателя(т.е. внутри люстры нет деления на группы). Но спорить не буду - есть и делением, но их меньше.
Если корпус люстры имеет металлические конструкции, соприкосающиеся с питающими проводниками, или провода проходят внутри этих конструкций, то обязательно подключение защитного проводника.
Kagi-kar написал :
- Сколько по-вашему идет от распред-коробки до лампы проводов?
у меня - 3
Это заложено строителями или вы столько провели?
Если строителями, то нет ничего проще - возьмите да отзвоните все провода от щита, отключив все приборы и автоматы.
Если строителями, то должно быть место и для выключателя(хотя и уверен). Но если есть - сколько проводов к нему приходит, какие?
И не надо спорить что надо, а что не надо, куда подключать и как... Все делается элементарно, с помощью омметра, отпадает куча непонятный и ненужных вопросов.
2filvik
Все понял, спасибо.