25.12.2017 в 04:19:58
Подскажите пожалуйста, стоит ли переделывать данное соединение, так как при пайке трубу слегка перекосило?
25.12.2017 в 04:23:35
eguene.sevryukov, Если нормально запаяно, без перегрева и заужения протока? То оставьте. Вот почему я не люблю полипропилен под пайку, мало кто может нормально паять, из сотни паек, где-то да перегретый, заплавят.
25.12.2017 в 04:29:27
Hitgher, На счет перегрева не знаю, паял я в первый раз, температура было выставленная 260, держал в паяльнике 5-7 секунд, наблюдал пол дня - вроде течи нет. Но такой вопрос, может ли появится через время? Просто трубы будут скорее всего прятаться.
25.12.2017 в 07:13:16
eguene.sevryukov, ФГО стоит неправильно. Для восходящего участка трубопровода есть только один работающий вариант: Valtec VT.386.N
25.12.2017 в 09:29:36
Mazayac написал: есть только один работающий вариант: Valtec VT.386.N
Mazayac, VT.384.N получше будет. Поэтому не только один, а как минимум два. eguene.sevryukov, непонятно откуда ввод. Если ФГО до счетчика, то задом наперед, если после, то это неправильно.
25.12.2017 в 09:37:23
eguene.sevryukov, Зачем гайки счетчика на фум запакованы? :) Фильтр похоже после счетчика.
25.12.2017 в 11:04:05
BV написал: Зачем гайки счетчика на фум запакованы?
Новичок, пакует всё что крутиться... Даже там где ненужно.
BV написал: Фильтр похоже после счетчика.
Судя по стоякам слева всё же ДО, но установлен навстречу потоку.
eguene.sevryukov написал: стоит ли переделывать
Стоит, для начала фум со счётчика снять, потом ФГО перевернуть, что бы поток был по стрелке. Неплохо бы ФГО поставить горизонтально (сбором мусора вниз) или поставить всю цепочку на правую вертикаль, что бы сверху вниз был: ФГО (стрелка на изделии должна совпадать с направлением потока), счётчик (на счётчике следить за стрелкой, что бы крутился в нужную сторону).
25.12.2017 в 11:47:00
eguene.sevryukov написал: Hitgher, На счет перегрева не знаю, паял я в первый раз, температура было выставленная 260, держал в паяльнике 5-7 секунд, наблюдал пол дня - вроде течи нет. Но такой вопрос, может ли появится через время? Просто трубы будут скорее всего прятаться.
eguene.sevryukov, если трубы бцдцт прятаться, то как Вы будете добираться шарового крана, чтобы его перекрыть когда потребуется замена счётчика? Надо сосок переваривать на стояке. Или что у вас там вообще?
25.12.2017 в 12:21:35
ser000, ФГО установлено со стрелкой вверх как и счетчик с клапаном.
25.12.2017 в 12:34:08
eguene.sevryukov написал: ФГО установлено со стрелкой вверх как и счетчик с клапаном.
Верится с трудом, ну да ладно, ваш водопровод - ваши правила.
25.12.2017 в 12:39:03
ser000, на всякий случай пересмотрю сегодня всё-таки. Так, а то что кривовато спаяно после счетчика перед шаровым краном, там надо переделывать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.