BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123137

30.12.2017 в 10:37:33

АлекСАН_dr написал: только водорозетки.

В водорозетках, 20х1/2 к слову, тоже не хорошие, узкие прямоугольные повороты. Еще - если заглянуть внутрь коллектора ПС - там тоже не очень хорошо торчат внутрь трубки поперечин. И .... чем больше поперечин, чем выше ПС (лесенка) тем меньше гидросопротивление. Как-то так

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2017 в 10:39:28

BV, при мизерной скорости потока, которую мы имеем в трубах ПС при естественной циркуляции, сопротивлением любого количества уголков, в том числе «водорозеточных» можно смело и однозначно пренебречь. Я как-то считал тут на форуме, смешные значения получались.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123137

30.12.2017 в 10:44:02

Mazayac написал: BV, при мизерной скорости потока, которую мы имеем в трубах ПС при естественной циркуляции, сопротивлением любого количества уголков, в том числе «водорозеточных» можно смело и однозначно пренебречь.

Ну там чуть, здесь чуть....
Ну хорошо, а что по расчетам вносит максимальное торможение? Где "узкое место"?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2017 в 12:02:20

BV, надо сесть заново за формулы, идея «понять значимость в общем сопротивлении всех участков до ПС» интересная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123137

30.12.2017 в 12:13:40

Mazayac написал: BV, надо сесть заново за формулы, идея «понять значимость в общем сопротивлении всех участков до ПС» интересная.

Mazayac, Инч что-то считал.... и может посчитать в аудиторе, это легче и проще.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

30.12.2017 в 15:06:10

Конечно, надо автору разрушить санузел, заставить управляйку слить стояк, найти сварщика, переварить, наполнить стояк, слить ещё раз, переварить ещё раз (другим сварщиком, потому что первый был рукожоп), переделать подводку, заново положить плитку. Лобовое решение тут никак не подходит! : )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123137

30.12.2017 в 15:11:35

genuimous, Возможно и то и это. Автору на месте виднее. Мы не знаем всех его аргументов.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

30.12.2017 в 16:49:32

Ну тут да. В любом соучае он должен был оставить несколько пачек плитки. Если нет, то сочувствую. Переделывать так или иначе придётся. Хотя бы потому что боковое подключение это хрень. И если менять элегию на лесенку то там могут быть иные крепления, а плиточка уже продырявлена.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123137

30.12.2017 в 17:41:11

genuimous написал: И если менять элегию на лесенку

А зачем?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2017 в 18:01:34

genuimous написал: Хотя бы потому что боковое подключение это хрень.

genuimous, что Вы, чёрт побери, несёте?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

30.12.2017 в 20:03:10

Затем что элегия и боковое подключение это нелогично. Да и вообще красиво смотрится когда снизу, и это правильно, а боком это хрень.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.