31.12.2017 в 11:19:54
BV написал: Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки
Объясню что имелось ввиду с помощью примера :
Включаем нагрузку 10А на диф. Ток делится соответственно сопротивлениям, примерно : 9.98А через свой диф, 0.02А в сторону. Диф не выбивает
Включаем 10А. Ток делится 9.96А через диф, 0.04А в сторону. Вот и выбило
31.12.2017 в 11:38:08
31.12.2017 в 12:33:07
линк написал: Объясню что имелось ввиду с помощью примера :
Да я понял, что имели в виду. Во всех подобных "приключениях" суть - параллельное соединение малых проводимостей....
31.12.2017 в 12:35:10
Radio написал: s.soprano, вы ж наверное указанный производителем момент затяжки превысили.
Radio, И от этого линии стало вырубать именно при сильной нагрузке? Интересный однако, эффект ;)
31.12.2017 в 13:07:56
Прозвонил провода: Нули кухни и комнаты между собой не звонятся Земляв щитке и ноль кухни между собой не звонятя. Земля в щитке и ноль комнаты между собой не звонятся.
31.12.2017 в 13:10:06
Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся. Земли группы кухни и комнаты в розетках между собой звонятся. Фазы группы комнаты и группы кухни между собой тоже не звонятся.
31.12.2017 в 13:13:32
s.soprano написал: Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся.
s.soprano, Чем прозванивали? После прозвонки дифы продолжают отрубаться? Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах. Забыл про это написать ранее.... (т.к. такой эффект может быть и при утечке по фазам... УЗО без разницы в каком проводе ответвляется ток на сторону)
31.12.2017 в 13:13:35
s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.
31.12.2017 в 13:15:50
Mazayac написал: s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.
Mazayac,
Тут другое - совершенно четкое взаимовлияние линий.
"Вы не видите суслика.... но он есть...." :)
31.12.2017 в 13:23:04
Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов
Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене
Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу