линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.12.2017 в 11:19:54

BV написал: Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки

Объясню что имелось ввиду с помощью примера :

  • Сопротивление соединения нуля через диф (одной группы) 0.01 Ом
  • Сопротивление пути утечки (соединения нулей между группами, нуля к земле итп.) 5 Ом (т.е. через плохо проводящие пути, не прямое соединение проводов)

Включаем нагрузку 10А на диф. Ток делится соответственно сопротивлениям, примерно : 9.98А через свой диф, 0.02А в сторону. Диф не выбивает

  • Сопротивление через диф ухудшилось после протяжки - 0.02 Ом
  • Сопротивление утечки не изменилось 5 Ом

Включаем 10А. Ток делится 9.96А через диф, 0.04А в сторону. Вот и выбило

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

31.12.2017 в 11:38:08

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 12:33:07

линк написал: Объясню что имелось ввиду с помощью примера :

Да я понял, что имели в виду. Во всех подобных "приключениях" суть - параллельное соединение малых проводимостей....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 12:35:10

Radio написал: s.soprano, вы ж наверное указанный производителем момент затяжки превысили.

Radio, И от этого линии стало вырубать именно при сильной нагрузке? Интересный однако, эффект ;)

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:07:56

Прозвонил провода: Нули кухни и комнаты между собой не звонятся Земляв щитке и ноль кухни между собой не звонятя. Земля в щитке и ноль комнаты между собой не звонятся.

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 13:10:06

Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся. Земли группы кухни и комнаты в розетках между собой звонятся. Фазы группы комнаты и группы кухни между собой тоже не звонятся.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 13:13:32

s.soprano написал: Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся.

s.soprano, Чем прозванивали? После прозвонки дифы продолжают отрубаться? Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах. Забыл про это написать ранее.... (т.к. такой эффект может быть и при утечке по фазам... УЗО без разницы в каком проводе ответвляется ток на сторону)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2017 в 13:13:35

s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 13:15:50

Mazayac написал: s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.

Mazayac, Тут другое - совершенно четкое взаимовлияние линий.
"Вы не видите суслика.... но он есть...." :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.12.2017 в 13:23:04

Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов

Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене

Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу