31.12.2017 в 13:07:56
Прозвонил провода: Нули кухни и комнаты между собой не звонятся Земляв щитке и ноль кухни между собой не звонятя. Земля в щитке и ноль комнаты между собой не звонятся.
31.12.2017 в 13:10:06
Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся. Земли группы кухни и комнаты в розетках между собой звонятся. Фазы группы комнаты и группы кухни между собой тоже не звонятся.
31.12.2017 в 13:13:32
s.soprano написал: Прозвонил провода при отключенных дифах: Нули группы комнаты и группы кухни между собой не звонятся. Земля в щите и ноль комнаты между собой не звонятся. Земля в щите и ноль кухни между собой не звонятся.
s.soprano, Чем прозванивали? После прозвонки дифы продолжают отрубаться? Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах. Забыл про это написать ранее.... (т.к. такой эффект может быть и при утечке по фазам... УЗО без разницы в каком проводе ответвляется ток на сторону)
31.12.2017 в 13:13:35
s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.
31.12.2017 в 13:15:50
Mazayac написал: s.soprano, в новостройке из 5 дифов EKF два не взводились и ещё два срабатывали изредка просто так. Способ лечения, надеюсь, не надо Вам подсказывать.
Mazayac,
Тут другое - совершенно четкое взаимовлияние линий.
"Вы не видите суслика.... но он есть...." :)
31.12.2017 в 13:23:04
Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов
Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене
Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны
31.12.2017 в 13:26:30
BV,
Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.
При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.
Чем прозванивали?
Тестер DT 890B+
31.12.2017 в 13:30:09
линк написал: Можно попробовать для теста перевернуть фазу/ноль на выходе одного из дифов
Если просто перевернуть и чет нетак есть - бахнет.... Значительный недостаток в том, что проблема может отгореть и ее больше не найти (а опасное место в проводке останется), + возможное повреждение проводки до обрыва где то в стене
Что бы не бахнуло а по хорошему, можно подключить последовательно с лампами накаливания на обеих полюсах и померять ток (или увидить по лампам) когда все известные нагрузки отключенны
линк, Такой способ тоже используется :)
s.soprano написал: BV,
Прозвоните фазы кухни и комнаты между собой при отключенных дифах.
При отключенных дифах фазы группы комнаты и группы кухни тоже не звонятся.
Чем прозванивали?
Тестер DT 890B+
Дифы продолжают вырубаться?
31.12.2017 в 13:33:00
BV, обычным мультитестером
31.12.2017 в 13:39:38
BV,
Дифы продолжают вырубаться?
Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт
31.12.2017 в 13:40:38
s.soprano написал: BV,
Дифы продолжают вырубаться?
Да, диф комнаты вырубается при включении фена или принтера, но не вырубается при включении ноутбука (зарядки) и светильника с ламной 60 вт
s.soprano, аналогично, ДИФ кухни? Странно. Неисправность типичная, но как Вы пишите, линии не звонятся. Пока не знаю. Подумаю.
PS Такие "приколы" обычно ищу клещами - измерителем тока утечки.
31.12.2017 в 13:43:41
s.soprano, заведомо другие дифы уже ставили?
31.12.2017 в 13:43:45
BV,
аналогично, ДИФ кухни?
кухню сейчас проверить не могу, она на другом дифе IEK 20А (линии розеток кух. фартука на ней активная готовка)). Работает нормально, не выключается.
31.12.2017 в 13:46:37
Да, вот еще что. Попробуйте отключить землю с шинки щита временно, и включить фен. То же самое ... на кухне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.