BV написал: Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки
Объясню что имелось ввиду с помощью примера :
- Сопротивление соединения нуля через диф (одной группы) 0.01 Ом
- Сопротивление пути утечки (соединения нулей между группами, нуля к земле итп.) 5 Ом (т.е. через плохо проводящие пути, не прямое соединение проводов)
Включаем нагрузку 10А на диф. Ток делится соответственно сопротивлениям, примерно : 9.98А через свой диф, 0.02А в сторону. Диф не выбивает
- Сопротивление через диф ухудшилось после протяжки - 0.02 Ом
- Сопротивление утечки не изменилось 5 Ом
Включаем 10А. Ток делится 9.96А через диф, 0.04А в сторону. Вот и выбило