Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

09.02.2018 в 12:30:04

BV написал: Вот искренне не понимаю, зачем так мучаться и делать монтаж моножилой, которая при затяжке еще и АВ сдвигает с места. Да еще и 10кой! Нужна она там реально? Этож не в составе кабеля - охлаждение одиночного другое. Ежики ели кактусы, кололись и продолжали их есть... Ну замените на ПУГВ - долго-ли? И потом при эксплуатации - если что меньше проблем сменить АВ.

Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.) Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта. Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20633

09.02.2018 в 13:15:13

s.soprano написал: но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.

Напрасно с поджопником, клеммы современных автоматов по госту обязаны зажимать жилы без специальной подготовки.

ГОСТ Р 50345-2010

8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.

Также смотрим фирменное кино от шнайдера, нашего, электрика.

Вероятно, ваш электрик проходил обучение в шнайдере або еще каком легранде.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

09.02.2018 в 14:06:40

Radio, сомневаюсь, что в нашей провинции он познал Шнайдер трясущимися руками. На данном видео провод многожильный, но сечение жил гораздо большее. В моем случае - провод был на подобие жил ПВС

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

09.02.2018 в 14:19:25

s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования.

http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/70681_PKVk_10?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%A8%D0%92%D0%98&utm_campaign=instrument-kvt-on-80-6913723&utm_content=v2%7C%7C686691885%7C%7C2971281377%7C%7C%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%A8%D0%92%D0%98%7C%7C3%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2OTEzNzIzOzY4NjY5MTg4NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=463547844211512406 Это дорого? Кроме того гарантирую, что потом этот инструмент пригодится в хозяйстве для разных шнуров, выводов светильников, люстр и тд...

s.soprano написал: И нет опыта обжатия НШВИ.

Достаточно обжать пару наконечников. Это крайне просто.

s.soprano написал: Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)

И не адронный коллайдер... делайте, получится без проблем

s.soprano написал: Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта.

Делаете себе лишние проблемы на ровном месте...

s.soprano написал: Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.

Зря. Зажим автомата позволяет зажимать неоконцованный многожильный провод, гибкий шнур лучше оконцевать, а маложильный - по желанию. Другой вопрос что удобнее заводить и зажимать оконцованный НШВИ провод - жилки не оттопыриваются ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

09.02.2018 в 14:28:53

s.soprano написал: В моем случае - провод был на подобие жил ПВС

Тем не менее - можно.

http://www.etm.ru/cat/nn/1710783/

Получить четверг, 15.02.2018 ул. Фрунзе, д. 60А, стр. 1

Еще там же поищите Наконечник штыревой НШвИ 2х6-14 НГИ2

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.02.2018 в 14:50:35

s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)

Деньги каждый считает сам, дело сугубо личное. А опыт для обжатия НШВИ не требуется, там все элементарно. Гораздо труднее одело в пододеяльник заправить. :)

BV написал: ссылка Это дорого?

С точки зрения экономии дорого. :) Лучше СТК-02 ссылка плюс матрица МПК-03 ссылка. Или наоборот - СТК-03 плюс МПК-02. К тому же будет возможность обжать 10+10 или 10+6.

BV написал: Кроме того гарантирую, что потом этот инструмент пригодится в хозяйстве для разных шнуров, выводов светильников, люстр и тд...

Плюсую. Уже кучу всего наобжимал.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

14.02.2018 в 18:55:05

При включении эл. плиты на 1 конфортку - гудят дифавтоматы от другой линии, причем их, если я отключаю - продолжают. :cool: При включении 2 и более - становится тише. Причем гудят те на тех линиях, на которых стояли замененные EKF. Кстати, заменный EKF работает на нагрузке на другой линии, но сильно гудит-трещит. Что за черт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

14.02.2018 в 19:05:45

bnmuyt написал: Лучше СТК-02 ссылка плюс матрица МПК-03 ссылка. Или наоборот - СТК-03 плюс МПК-02. К тому же будет возможность обжать 10+10 или 10+6.

В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.

s.soprano написал: гудят

помехи от плиты

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

14.02.2018 в 19:09:24

BV написал: помехи от плиты

и ничего не предпринять?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

14.02.2018 в 19:09:59

s.soprano, На диффах от других брендов тоже самое попадалось ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

14.02.2018 в 19:13:42

s.soprano написал:

BV написал: помехи от плиты

и ничего не предпринять?

s.soprano, я не знаю внутреннее устройство дифов ЕКФ да и знать не хочу. и на расстоянии ставить диагноз как-то не очень удобно. Гудению может способствовать слабая сеть.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

14.02.2018 в 19:19:59

BV,
и при нагрузке на эту линию тоже гудит. Что-то внутри. От слабой линии, как вариант конечно. Гудит IEK, раньше причем замененных оба.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20633

14.02.2018 в 19:29:42

BV написал: Гудению может способствовать слабая сеть.

Наоборот, сильная. Слышали, как высоковольтная лэп гудит? :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.02.2018 в 21:20:56

BV написал: В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.

Трудно попадать наконечником НШВ в провод 0,5. :) А для редких домашних работ вполне себе бюджетный вариант. У меня у самого ПКВк-10, но сейчас бы чисто из экономических целей взял бы СТК. Тем более что для обжима больше 4+4 СТК гораздо лучше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу