s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 14:21:26

звонил этим

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

31.12.2017 в 14:34:08

s.soprano написал: BV,

BV написал:

s.soprano написал: BV,

УПС.... Думаем, проводим дополнительные тесты.... см ранее, отключаем землю, пробуем менять фазу ноль, и тд.....

Я думаю, на пробу, перекинуть и комнату на соседний IEK 25А справа от обозначенного зеленым (на котором сейчас кухня).

s.soprano, ОК.

BV, извиняюсь, но сделаю завтра, сегодня вообще не вариант, меня прибьют, если что-то пойдет не так)

s.soprano, понятное дело. С Наступающим! :)

PS С лупой и фонариком просмотрите все провода в щитке... чем черт не шутит :)

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 14:47:15

BV, спасибо! С Наступающим вас тоже!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.12.2017 в 15:33:48

Radio написал:

megrad написал: :D

Зачем так откровенно демонстрировать свою некомпетентность, коллега? :)

Radio, за столько лет после ППР ни разу косяков не было, честно не сдержался. :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 15:59:00

С фонарем и зеркалом сзади автоматов (дин рейки) увидел! фазный провод, как раз с комнатной группы, с порезанной по длине почти 5 см изоляцией. С другими проводами вроде не соприкасается и фазы на щитке нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

31.12.2017 в 16:14:00

s.soprano написал: С фонарем и зеркалом сзади автоматов (дин рейки) увидел! фазный провод, как раз с комнатной группы, с порезанной по длине почти 5 см изоляцией. С другими проводами вроде не соприкасается и фазы на щитке нет.

s.soprano, Часто нахожу косяки .... когда разглядываю фото обьектов с увеличением :) А сразу при осмотре не замечаешь.

Монтаж кто делал?

PS Тут были споры - должен ли монтажник работать специнструментом, или достаточно ножа.... Было негодование некоторых, на фразу что "монтажника с ножем выгоню..."

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

31.12.2017 в 16:40:55

BV, да вызывал на стадии ремонтов тут одних. Изолировать жилу 1,5 квадрата просто изолентой?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

31.12.2017 в 16:41:27

BV написал: Тут были споры - должен ли монтажник работать специнструментом, или достаточно ножа....

Нож можно очень по-разному использовать. Электромонтажники невысокого полета зачастую просто протыкают лезвием канцелярского ножа плоский кабель насквозь и тащат его в сторону конца кабеля. Это называется "разделка".

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

31.12.2017 в 16:45:25

megrad написал: за столько лет после ППР ни разу косяков не было, честно не сдержался. :o

У меня было, что и леграны падали после душевной "протяжки".

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.12.2017 в 17:45:05

Radio написал: У меня было, что и леграны падали после душевной "протяжки".

Не, у АВ не раз контакты сворачивал во время ППР, но чтобы после что то дохло... Не было или не запомнилось.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2017 в 18:01:27

BV, с питанием не взводились. Без питания не проверял. Всё починилось заменой на какой-то приличный бренд, не помню за давностью лет. EKF и TDM - сразу выкидываю, не глядя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.