31.12.2017 в 14:21:26
звонил этим
31.12.2017 в 14:34:08
s.soprano написал: BV,
BV написал:
s.soprano написал: BV,
УПС.... Думаем, проводим дополнительные тесты.... см ранее, отключаем землю, пробуем менять фазу ноль, и тд.....
Я думаю, на пробу, перекинуть и комнату на соседний IEK 25А справа от обозначенного зеленым (на котором сейчас кухня).
s.soprano, ОК.
BV, извиняюсь, но сделаю завтра, сегодня вообще не вариант, меня прибьют, если что-то пойдет не так)
s.soprano, понятное дело. С Наступающим! :)
PS С лупой и фонариком просмотрите все провода в щитке... чем черт не шутит :)
31.12.2017 в 14:47:15
BV, спасибо! С Наступающим вас тоже!
31.12.2017 в 15:59:00
С фонарем и зеркалом сзади автоматов (дин рейки) увидел! фазный провод, как раз с комнатной группы, с порезанной по длине почти 5 см изоляцией. С другими проводами вроде не соприкасается и фазы на щитке нет.
31.12.2017 в 16:14:00
s.soprano написал: С фонарем и зеркалом сзади автоматов (дин рейки) увидел! фазный провод, как раз с комнатной группы, с порезанной по длине почти 5 см изоляцией. С другими проводами вроде не соприкасается и фазы на щитке нет.
s.soprano, Часто нахожу косяки .... когда разглядываю фото обьектов с увеличением :) А сразу при осмотре не замечаешь.
Монтаж кто делал?
PS Тут были споры - должен ли монтажник работать специнструментом, или достаточно ножа.... Было негодование некоторых, на фразу что "монтажника с ножем выгоню..."
31.12.2017 в 16:40:55
BV, да вызывал на стадии ремонтов тут одних. Изолировать жилу 1,5 квадрата просто изолентой?
31.12.2017 в 16:41:27
BV написал: Тут были споры - должен ли монтажник работать специнструментом, или достаточно ножа....
Нож можно очень по-разному использовать. Электромонтажники невысокого полета зачастую просто протыкают лезвием канцелярского ножа плоский кабель насквозь и тащат его в сторону конца кабеля. Это называется "разделка".
31.12.2017 в 16:45:25
megrad написал: за столько лет после ППР ни разу косяков не было, честно не сдержался. :o
У меня было, что и леграны падали после душевной "протяжки".
31.12.2017 в 17:45:05
Radio написал: У меня было, что и леграны падали после душевной "протяжки".
Не, у АВ не раз контакты сворачивал во время ППР, но чтобы после что то дохло... Не было или не запомнилось.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.12.2017 в 18:01:27
BV, с питанием не взводились. Без питания не проверял. Всё починилось заменой на какой-то приличный бренд, не помню за давностью лет. EKF и TDM - сразу выкидываю, не глядя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу