Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.01.2018 в 11:37:40

Mazayac написал: Songo, все показывают, у которых есть ЖК дисплей.

Mazayac,
Энеркомера CE102 показывает? Он вроде и потребляемую мощность не показывает, только суммарную. У нас ставят в основном их.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

07.01.2018 в 12:18:37

Songo написал: Энергомера CE102 показывает?

Ой , кошмар , это же самое - самое ... ничего он не показывает , лишь бы прибавлять не стал , а вот останавливаются они знатно :) огонёк мигает - а ничего не считает , причём и с нуля может такое быть , брак :sorry:

0

И это пройдёт ...

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

07.01.2018 в 12:33:19

Radio написал:

Программист написал: Радостно втыкаю в свой ВАР две штуки НШВИ, закручиваю первый винт, кручу второй... кручу... кручу... МЕАНДР, опять?!!

Каким моментом закручивали?

Radio, Мне вот тоже интересно: когда "Меандр" в документации к свои приборам, начнет указывать рекомендуемые моменты затяжки винтов клемм - как это сделано у всех нормальных производителей. А так получается - есть электронная отвертка, а вот каким моментом тянут не понятно :)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

07.01.2018 в 12:35:57

У меня даже древний "меркурий 200" показывает: напряжения, мощность, ток и точное время )

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21247

07.01.2018 в 13:06:56

Designman написал: когда "Меандр" в документации к свои приборам, начнет указывать рекомендуемые моменты затяжки винтов клемм - как это сделано у всех нормальных производителей

А они разве не указывают? http://meandr.ru/files/files/var/var-m01-08.pdf

Вроде даже жирным выделено и словом "Важно!" с восклицательным знаком.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20854

07.01.2018 в 13:22:05

Radio, Момент совсем сопливый указан. Не удивительно что данная тема родилась. Мастак может умыть руки.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20854

07.01.2018 в 13:24:01

Radio, Момент совсем сопливый указан. Не удивительно что данная тема родилась. Мастак может умыть руки.

0

Да, ни фига.

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

07.01.2018 в 13:38:42

Radio написал:

Designman написал: когда "Меандр" в документации к свои приборам, начнет указывать рекомендуемые моменты затяжки винтов клемм - как это сделано у всех нормальных производителей

А они разве не указывают? http://meandr.ru/files/files/var/var-m01-08.pdf

Вроде даже жирным выделено и словом "Важно!" с восклицательным знаком.

Radio, Я имел ввиду про УЗМ, там это более актуально - т.к. через устройство протекает довольно большой ток.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20854

07.01.2018 в 14:29:55

Designman написал: УЗМ, там это более актуально

Там в инструкциях действительно про ньютоны ни гу-гу. :confused:

0

Да, ни фига.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.01.2018 в 20:04:41

Лучше подохший ВАР, чем счетчик.

serj12 написал: а вот останавливаются они знатно :) огонёк мигает - а ничего не считает , причём и с нуля может такое быть , брак

Во-во. Регулярно тут пишут то про потухший экран, то про севшую батарейку. Причем, по факту купить новый счетчик оказывается проще, чем заменить батарейку. Конечно, такие случаи - капля в море, да и ломается вообще все, но проблем от погаснувшего счетчика гораздо больше, чем от сдохшего ВАРа. Ну их, эти экраны на счетчике без надобности.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

08.01.2018 в 00:49:06

bnmuyt написал: но проблем от погаснувшего счетчика гораздо больше,

Во-во , доказывай потом что ты не виноват и сам в ужасе

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.