Здравствуйте. Встал вопрос об увеличение мощности теплообменника. Посчитали, докупили необходимые прокладки и пластины. Вопрос как правильно состыковать новые пластины к старым и как запускать потом. С холодной стороны или с горячей? Прокладки на старых пластинах менять или оставить старые и как тогда посчитать толщину пакета для стягивания?
Vagrant написал:
как запускать потом. С холодной стороны или с горячей?
а как Вы старый запускали?
Vagrant написал:
Вопрос как правильно состыковать новые пластины к старым
а кто у вас чистит теплообменник? ему и доверьте.
Vagrant написал:
Прокладки на старых пластинах менять или оставить старые
они текут после затягивания?
Vagrant написал:
и как тогда посчитать толщину пакета для стягивания?
старый замерьте и посчитайте кол-во пластин и прокладок, с помощью элементарной пропорции посчитаете толщину нового пакета, и даже если потечёт- подтяните накидными ключами крест/накрест.
Старый, он ещё в работе. Его пока не разобрали. Пускали соответственно через холодную-своя система заполненная стоит же.
Теплообменник чистим сами, у него пока только второй сезон начался.
Вот и думаю-старые прокладки с новыми с одним усилием удастся зажать. Или их тоже надо заменить.
Не хочется несколько раз разбирать, перезапускать систему в морозы. Здание без отопления тоже на долго не оставишь
Vagrant написал:
Старый, он ещё в работе. Его пока не разобрали. Пускали соответственно через холодную-своя система заполненная стоит же.
Теплообменник чистим сами, у него пока только второй сезон начался.
Теплообменник с направляющими, как у всех . Вопрос не в том как физически воткнуть пластины, а в том есть ли какие нибудь ограничения по технологии, типа прокладки должны быть одного срока эксплуатации или ещё что.
Запорная арматура есть, всё как положено, со всех сторон