Доброго времени, уважаемые. Прошу дать Ваше экспертное мнение по щитку.-
Что меня самого более всего гложет:
- мокрая зона не с рекомендуемым током утечки 10мА (мокрая кожа имеет меньшее сопротивление, чем сухая), но УЗО с малым током утечки больших номиналов я не увидел.
- номинал АВ и сечение кабеля для проточного водонагревателя в пограничных зонах, тк для напряжения сети 220В заявлена мощность 8000Вт, для 230В - 8800Вт. Что примерно соответствует 36,4А и 38,3А (Если я правильно считаю). А для автомата 32А, если я правильно понял, при силе тока 36,16А более часа нагрузки защита не сработает.