05.01.2018 в 08:23:53
Здравствуйте. Посоветуйте шаровые краны с сервоприводом. 1) Нужна возможность вручную открыть кран при отсутствии питания 2) Желательно чтобы была обратная связь, т.е. удаленно узнавать положение крана(закрыт/открыт) 3) 220в или 12в не важно (точнее еще не определился)
планирую подключить краны к сигнализации, что бы при постановке вода перекрывалась.
FAR краны не предлагать, очень дорогие.
05.01.2018 в 12:57:41
master.msk написал: cineman, таких кранов полным полно, это не секрет ни для кого Бытовых дешевых, практически нет, кроме "большой тройки"
master.msk, больше сказать нечего?
05.01.2018 в 13:14:16
master.msk, Время закрытия мне не критично, 30 сек самый раз. По силе, даже не знаю сколько нужно Нм. У нептуна нет обратной связи с краном, а хотелось бы. Там подключение из 3 проводов плюс мину и рабочий(сигнальный). Хотя, где-то натыкался, что там есть контакты для этого и можно припаять 5-ти жильный кабель, но проверить не на чем.
05.01.2018 в 19:40:30
Может кому пригодится. Вы правы, выбор не большой. На счет ручного открытия еще думаю, если будет резерв по питанию, то можно и без него. В квартире 2 стояка, соответственно нужно 4 крана и один контроллер.
05.01.2018 в 19:42:05
Что скажете про аквасторож? Правда там длина проводов от контроллера ограничена 30 метрами, могу не уложиться, либо получится впритык.
05.01.2018 в 20:03:21
kuznecovsg, у меня ейчас самые популярные - Гидролок. Себе бы поставил зеленый фар, если бы была необходимость
По датчикам, питанию и прочим несантехниче ким вопросам не подскажу, не делаю
С двумя санузлами можно и без ручного поворота. Обычно гидролок советую посмотреть. Как правило на нем и останавливаюся. Аквасторож ставил, визуально привод меньше размером, чем гидр.ультимейт, стало быть слабее :) краны обязательно подзакиснут со временем
05.01.2018 в 20:51:40
master.msk написал: cineman, если не ясно, могу дополнить
Дополнить что? Топикстартер просил привод с датчиком положения. Вы такой предложили? Когда я предложил Белимо, имеющий такой датчик, вы по-хозяйски разразились упрёком. Отчего это? Что дополнять собрались? Сами ещё ничего не предложили.
05.01.2018 в 20:54:52
kuznecovsg написал: На счет ручного открытия еще думаю, если будет резерв по питанию, то можно и без него
Если будете думать про FAR на 24 Вольта, имейте ввиду, что эти 24 В - переменка.
05.01.2018 в 21:03:34
kuznecovsg написал: Что скажете про аквасторож?
Можно сказать, что его предки недавно спустились с ветки.
05.01.2018 в 21:46:40
master.msk, у Нептуна электроника горит в приводах, схемотехнический косяк.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу