Форумчане! Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита. С СИП будет сделан переход на ВВГнг 4*10, далее по фасаду в ПНД гофре в щит. Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.01.2018 в 12:59:43

#6211148

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом

Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2018 в 14:03:51

#6211229

MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.

Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.01.2018 в 14:13:58

#6211249

megrad написал: Если не будет 3х фазных потребителей, на кой

Ну, может быть Вы и правы. Вот только почему 20А? Да и ВВГ я бы на 6-ку заменил...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

11.01.2018 в 14:14:59

#6211255

MaSeVi написал:

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом

Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

MaSeVi, СИП от столба до анкерного зажима на фасаде, далее через самопрокалывающиеся зажимы с ВВГ

megrad написал:

MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.

Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.

megrad, 3 -х фазных не будет. Пока что вообще подключена только хозпостройка (пару ламп ильича и пара розеток).

Получается лучше добавить после счетчика 4P автомат завести туда все фазы и ноль и далее уже на 20 А автоматы групповые?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.01.2018 в 14:20:27

#6211261

MaSeVi написал: А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

Блин, ну в счетчиках никогда ни при каких обстоятельствах козы быть не могет . :cool:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.01.2018 в 14:23:51

#6211263

dokar, Вы это к чему?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.01.2018 в 14:31:06

#6211273

MaSeVi написал: dokar, Вы это к чему?

MaSeVi, Счетчик не требует защиты ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.01.2018 в 14:35:03

#6211276

dokar, Требует, пардон!))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

11.01.2018 в 16:42:43

#6211425

Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 17:22:34

#6211473

Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть?

Можно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.01.2018 в 10:07:43

#6212096

Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)

Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.

0
Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:06:04

#6212132

Такой еще вопрос - разрешается ли после счетчика завести фазы и рабочий ноль на 4P АВ 25 А?? Чтобы была возможность полностью отключится от сети на случай аварии где-то на линии. Ну а дальше уже фазы развести на групповые АВ , а ноль на шину.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

12.01.2018 в 11:12:16

#6212135

Vlad1845, Рубильник 4Р

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:33:32

#6212152

MaSeVi написал: Vlad1845, Рубильник 4Р

MaSeVi, просто у меня завалялся такой автомат. А покупать рубильник накладно, да еще и поискать надо)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

12.01.2018 в 11:34:21

#6212155

Vlad1845 написал: просто у меня завалялся такой автомат

Тогда ставьте, коли завалялся)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.01.2018 в 02:29:22

#6213109

MaSeVi написал: Рубильник 4Р

Вот его и после счетчика . )))

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

15.01.2018 в 07:22:48

#6215107

Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10

СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .

Vlad1845 написал: в ПНД гофре

Лучше в полиамидной! .

Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!

И т. д. и т. п.! .

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?

PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Для отключения всего есть другие решения.

Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.