СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

12.01.2018 в 10:07:43

Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)

Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.

0
Vlad1845
Vlad1845
Новичок

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:06:04

Такой еще вопрос - разрешается ли после счетчика завести фазы и рабочий ноль на 4P АВ 25 А?? Чтобы была возможность полностью отключится от сети на случай аварии где-то на линии. Ну а дальше уже фазы развести на групповые АВ , а ноль на шину.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

12.01.2018 в 11:12:16

Vlad1845, Рубильник 4Р

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vlad1845
Vlad1845
Новичок

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:33:32

MaSeVi написал: Vlad1845, Рубильник 4Р

MaSeVi, просто у меня завалялся такой автомат. А покупать рубильник накладно, да еще и поискать надо)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

12.01.2018 в 11:34:21

Vlad1845 написал: просто у меня завалялся такой автомат

Тогда ставьте, коли завалялся)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20896

13.01.2018 в 02:29:22

MaSeVi написал: Рубильник 4Р

Вот его и после счетчика . )))

0

Да, ни фига.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

15.01.2018 в 07:22:48

Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10

СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .

Vlad1845 написал: в ПНД гофре

Лучше в полиамидной! .

Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!

И т. д. и т. п.! .

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?

PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Для отключения всего есть другие решения.

Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу