11.01.2018 в 12:54:03

Форумчане! Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита. С СИП будет сделан переход на ВВГнг 4*10, далее по фасаду в ПНД гофре в щит. Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.01.2018 в 12:59:43

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом

Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2018 в 14:03:51

MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.

Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.01.2018 в 14:13:58

megrad написал: Если не будет 3х фазных потребителей, на кой

Ну, может быть Вы и правы. Вот только почему 20А? Да и ВВГ я бы на 6-ку заменил...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

11.01.2018 в 14:14:59

MaSeVi написал:

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом

Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

MaSeVi, СИП от столба до анкерного зажима на фасаде, далее через самопрокалывающиеся зажимы с ВВГ

megrad написал:

MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.

Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.

megrad, 3 -х фазных не будет. Пока что вообще подключена только хозпостройка (пару ламп ильича и пара розеток).

Получается лучше добавить после счетчика 4P автомат завести туда все фазы и ноль и далее уже на 20 А автоматы групповые?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.01.2018 в 14:20:27

MaSeVi написал: А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...

Блин, ну в счетчиках никогда ни при каких обстоятельствах козы быть не могет . :cool:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.01.2018 в 14:23:51

dokar, Вы это к чему?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.01.2018 в 14:31:06

MaSeVi написал: dokar, Вы это к чему?

MaSeVi, Счетчик не требует защиты ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.01.2018 в 14:35:03

dokar, Требует, пардон!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

11.01.2018 в 16:42:43

Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 17:22:34

Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть?

Можно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.01.2018 в 10:07:43

Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)

Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.

0
Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:06:04

Такой еще вопрос - разрешается ли после счетчика завести фазы и рабочий ноль на 4P АВ 25 А?? Чтобы была возможность полностью отключится от сети на случай аварии где-то на линии. Ну а дальше уже фазы развести на групповые АВ , а ноль на шину.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

12.01.2018 в 11:12:16

Vlad1845, Рубильник 4Р

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.01.2018 в 11:33:32

MaSeVi написал: Vlad1845, Рубильник 4Р

MaSeVi, просто у меня завалялся такой автомат. А покупать рубильник накладно, да еще и поискать надо)