Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)
Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.
12.01.2018 в 10:07:43
Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)
Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.
12.01.2018 в 11:06:04
Такой еще вопрос - разрешается ли после счетчика завести фазы и рабочий ноль на 4P АВ 25 А?? Чтобы была возможность полностью отключится от сети на случай аварии где-то на линии. Ну а дальше уже фазы развести на групповые АВ , а ноль на шину.
12.01.2018 в 11:12:16
Vlad1845, Рубильник 4Р
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 11:33:32
MaSeVi написал: Vlad1845, Рубильник 4Р
MaSeVi, просто у меня завалялся такой автомат. А покупать рубильник накладно, да еще и поискать надо)
12.01.2018 в 11:34:21
Vlad1845 написал: просто у меня завалялся такой автомат
Тогда ставьте, коли завалялся)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2018 в 07:22:48
Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10
СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .
Vlad1845 написал: в ПНД гофре
Лучше в полиамидной! .
Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!
И т. д. и т. п.! .
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?
PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Для отключения всего есть другие решения.
Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.