Форумчане! Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита. С СИП будет сделан переход на ВВГнг 4*10, далее по фасаду в ПНД гофре в щит. Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?
11.01.2018 в 12:59:43
#6211148
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом
Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 14:03:51
#6211229
MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.
Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.01.2018 в 14:13:58
#6211249
megrad написал: Если не будет 3х фазных потребителей, на кой
Ну, может быть Вы и правы. Вот только почему 20А? Да и ВВГ я бы на 6-ку заменил...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 14:14:59
#6211255
MaSeVi написал:
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом
Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
MaSeVi, СИП от столба до анкерного зажима на фасаде, далее через самопрокалывающиеся зажимы с ВВГ
megrad написал:
MaSeVi написал: После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.
Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.
megrad, 3 -х фазных не будет. Пока что вообще подключена только хозпостройка (пару ламп ильича и пара розеток).
Получается лучше добавить после счетчика 4P автомат завести туда все фазы и ноль и далее уже на 20 А автоматы групповые?
11.01.2018 в 14:20:27
#6211261
MaSeVi написал: А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
Блин, ну в счетчиках никогда ни при каких обстоятельствах козы быть не могет . :cool:
11.01.2018 в 14:23:51
#6211263
dokar, Вы это к чему?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 14:31:06
#6211273
11.01.2018 в 14:35:03
#6211276
dokar, Требует, пардон!))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 16:42:43
#6211425
Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)
11.01.2018 в 17:22:34
#6211473
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 10:07:43
#6212096
Vlad1845 написал: Так товарищи в итоге то можно все оставить как есть? Критичных замечаний я не увидел)
Если по фэн-шую, то шина N соединяется "напрямую" с ГЗШ, ноль на счетчик берется с N-шины.
12.01.2018 в 11:06:04
#6212132
Такой еще вопрос - разрешается ли после счетчика завести фазы и рабочий ноль на 4P АВ 25 А?? Чтобы была возможность полностью отключится от сети на случай аварии где-то на линии. Ну а дальше уже фазы развести на групповые АВ , а ноль на шину.
12.01.2018 в 11:12:16
#6212135
Vlad1845, Рубильник 4Р
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 11:33:32
#6212152
MaSeVi написал: Vlad1845, Рубильник 4Р
MaSeVi, просто у меня завалялся такой автомат. А покупать рубильник накладно, да еще и поискать надо)
12.01.2018 в 11:34:21
#6212155
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2018 в 07:22:48
#6215107
Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10
СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .
Vlad1845 написал: в ПНД гофре
Лучше в полиамидной! .
Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!
И т. д. и т. п.! .
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?
PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Для отключения всего есть другие решения.
Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.