MaSeVi написал:
Vlad1845 написал:
Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом
Категорически нельзя, только АВ 3Р. С СИП на ВВГ где планируется переходить? После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А. А вместо вводного АВ можно поставить рубильник, если только, конечно, местные сети позволят...
MaSeVi, СИП от столба до анкерного зажима на фасаде, далее через самопрокалывающиеся зажимы с ВВГ
megrad написал:
MaSeVi написал:
После счетчика АВ 3Р/4Р на 25А.
Если не будет 3х фазных потребителей, на кой? Я бы вместо 16 - 20 ки поставил.
megrad, 3 -х фазных не будет. Пока что вообще подключена только хозпостройка (пару ламп ильича и пара розеток).
Получается лучше добавить после счетчика 4P автомат завести туда все фазы и ноль и далее уже на 20 А автоматы групповые?