Vlad1845 написал: просто у меня завалялся такой автомат

Тогда ставьте, коли завалялся)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

13.01.2018 в 02:29:22

MaSeVi написал: Рубильник 4Р

Вот его и после счетчика . )))

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.01.2018 в 07:22:48

Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10

СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .

Vlad1845 написал: в ПНД гофре

Лучше в полиамидной! .

Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!

И т. д. и т. п.! .

Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?

PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!

Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Для отключения всего есть другие решения.

Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей