12.01.2018 в 11:34:21
Vlad1845 написал: просто у меня завалялся такой автомат
Тогда ставьте, коли завалялся)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2018 в 07:22:48
Vlad1845 написал: будет сделан переход на ВВГнг 4*10
СУЩЕСТВЕННО лучше на 4хВВГнг 1х10! .
Vlad1845 написал: в ПНД гофре
Лучше в полиамидной! .
Vlad1845 написал: Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста, схему вводного щита.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при прикосновении к электроприборам класс защиты 1 при АВАРИИ в питающей сети!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при НАРУШЕНИИ целостности РЕ!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей, животных при ПРЯМОМ прикосновении!
И т. д. и т. п.! .
Vlad1845 написал: Сомневаюсь на счет PEN, надо ли его разрывать автоматом (поставить 4-х полюсный) или оставить как на схеме?
PEN НЕЛЬЗЯ коммутировать!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, даже при системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Для отключения всего есть другие решения.
Если уже есть вводной 4Р автомат, то просто оставьте 1 полюс свободным.